安全弁の液体膨張量を計算するために用いる投入熱量は、どのように計算するか

2015-08-03View Original

Thread Content

皆様、お力をお貸しください。安全弁の液体膨張量に必要な投入熱量は、どのように計算すればよいでしょうか?
Reply #22015-08-03
この投稿は最終的に、2015年8月3日18時17分に周大福によって編集されました。まず、さまざまな過圧状態を特定し、熱源がどこから来るのかを把握することで、どれだけの熱量が供給されるかを決定できます。 具体的な計算については、HG/T 20570.2-95「安全弁の設置と選定」、SY/T 10043-2002「圧力解放および減圧システムガイド」、およびSY/T 10044-2002「石油精製所における圧力解放装置の寸法決定、選定、および設置に関する推奨事項」を参照してください。または、直接API 520と521を見ればいい。どうせ他の規格もこれらを参考にしているのだから

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.