通信ケーブルが切断された場合、DCS上の状況はどうなりますか?現場調節弁は動作しますか?
操作ステーションのケーブルですか、それとも制御ステーションのケーブルですか?制御ステーションとカード間の通信障害が発生すると、カードの動作が出力される
コントロールステーションとはコントローラーのことですか?コントローラとオペレーションステーション間のケーブルを指します。
制御ステーションとはコントローラーと入出力カードケースのことで、操作ステーションとの通信障害が発生してもカードの動作には影響しません。操作命令が現場に届かず、現場の状態も監視できない
この投稿は最終的にelmerscutによって2015年8月3日20時13分に編集されました。質問ですが、オペレーションステーションとコントロールステーションの通信障害、およびコントロールステーションの停電という2つの障害状況において、DCSのオペレーションステーションで観察される現象は同じでしょうか?主任として、どのように区別し判断するのか?
この投稿は最後に、四川仪控初心者によって2015年8月3日20時48分に編集されました。オペレーションステーションとコントロールステーションが切り離されると、通常は現場の計器や機器の状態が見えなくなり、生産は「目隠しでの操作」しかできなくなります。そのため、現場に人を派遣して計器のデータを読み取ったり、ポンプの起動・停止を手動で行ったり、ノブを回したりする必要があります。一部のシステム開発者は、ある種のロジックや計算を上位機に記述しますが、制御ステーションとの通信が途絶えると、この部分の制御ロジックに影響が出ます。 制御ステーションの電源が切れると、非常に危険です。まるで指揮官が突然脳卒中になり、下層では混乱が収拾不能になり、上位機もどんなデータも読み取れなくなります。この時は、安全と環境保護を確保するために、生産緊急対応プランを起動する必要があります。 もし制御ステーションの冗長構造により、一方の回路だけが停電してももう一方が稼働しているなら、まだ幸運です。生産は中断されず、急いで電力供給を復旧させてください。
ありがとう!DCSのオペレーターとして、機器を見るだけで、操作ステーションと制御ステーションが切断されたのか、それとも制御ステーションの電力が切れたのかをどうやって素早く判断するか知りたいですあなたのおっしゃる通り、一方は盲目的な操作で、もう一方は脳梗塞ですから、対処法は間違いなく異なりますが、操縦士が見る現象はどちらも同じように見えますよね?(操作ステーションと制御ステーションが別々の場所にあり、異なる変電所から電力を供給されているため、操作ステーションは正常に電力が供給されているのに、制御ステーションだけが停電するという状況が発生します。)
通信ケーブルが切断され、DCS上の操作命令が現場に送信できず、現場の状態も監視できない