バーナー冷却水の故障による停止連動装置の設置には、一体どれほどの意義があるのか? 当社のバーナー冷却水には4選2の停止連動装置が設置されていますが、長年運用してきた間、連動装置の作動条件が満たされて停止したことは一度もありません。一般的にバーナーの漏れは、オンライン分析装置とサンプリングを組み合わせることで判断できます。その他の入口・出口の流量や入口圧力、出口温度にもほとんど顕著な変動は見られません。停止連動装置に過度に依存すると、バーナーが焼き切れるまで待たなければならないかもしれません
運も良く、バーナーも優れていて、これまで何年もバーナーの冷却水による連鎖停止は起きていません。私たちはバーナーの漏れによって連鎖的に停止が起きる事例をいくつか経験しましたが、この連鎖制御は非常に必要だと感じています。バーナーの流量や温度に変化が生じてから連鎖が作動するまでのプロセスは非常に速いのです。
この連動装置は非常に必要なものです。これはすべて、テキサコのガス化炉が長年にわたって得てきた貴重な経験と教訓によるものです。バーナーの連動装置というのは、バーナーが焼き切れるのを防ぐためのものではなく、バーナーが損傷した場合に被害を最小限に抑えるためのものです。バーナーの連動装置には多くの条件が設定されており、それらが作動すると、ガス化炉が停止すると同時にバーナーの冷却水の入口・出口の遮断弁が閉じられ、ガス化炉システムが隔離されます。これにより、高温のガスが外に漏れ出るのを防ぐのです(これこそがバーナー冷却水の連動装置の真の目的です)!バーナーの冷却水リレーが作動してその2つの遮断弁が閉じれば、たとえバーナーが焼き切れていなくても、この時点で水が供給されなくなったバーナーは同様に焼き切れて破損してしまいます! 私たちは以前、誤操作により(気化炉が急停止した際にバーナー冷却水の急停止ボタンを押してしまったことで)、バーナー冷却水の入口・出口切替弁を閉じてしまい、元気に動作していたバーナーを壊してしまったことがあります!
バーナー冷却水のインターロックは必要である。流量差、出口温度、入口圧力。弊社でも数回、流量が急に変動した際にバーナーから少量漏れが発生し、そのため停止することがありました。オンライン分析に関しては、私たちは名ばかりで、外部環境の影響を受けやすい。
必要です。もしご自身たちの変動があるなら、その原因を確認してみるべきです
スミダ、どこで操作してバーナーの緊急停止を押したの?
はは、どうやら知り合いのようだね。バオトウで実習していた時、あちらの職人が同じような間違いを犯したことがあるんだ
戻り水の温度は少し変動しますが、入口・出口の流量に変化は見られませんでした。オンライン分析装置が長時間にわたってフルスケールで警報を発しても、入口・出口の流量の変動は確認されませんでした
バーナーに漏れがなかったわけではありません。漏れがあると判断して取り外したバーナーの端面には明らかな穿孔があり、検査でも確かに漏れていることが確認されましたが、入口と出口の流量に変動はなく、理解できません
穴が見えるほどに進行しているなら、それはかなり深刻です。一般的にバーナーの漏れは、ごく微細なひび割れから起こります。また、漏れによる連鎖的な反応が起きた際には、バーナーの冷却水の入口・出口のバルブが自動的に閉じてしまい、その結果、バーナーがさらに深刻な損傷を受ける可能性があります。私たちも一度、バーナーを取り外す際にコイル部分を引きちぎってしまったことがあります
オンライン分析計に過度に依存してはいけません。その指示値は外部要因の影響を受けます。
これは、皆さんが経験豊富で、バーナーが損傷し始めた初期段階で予測できることを示しています。この時点では、バーナーの外側からは頭部にひび割れが見えるだけかもしれませんが、悪化すると水漏れが起こる可能性もあります。しかし、バーナーが突然焼き抜けてしまい、作業員がそれに気づかないか、対応できない場合、バーナーの冷却水連動装置が命を救ってくれる。もちろん、経験豊富な企業ではこのような事態を避けている。
この連動は非常に重要で、あなたは本当に運がいいですね。仕事を始めたばかりの頃に、すでにバーナーの冷却用水用コイルが焼き切れる事故に遭遇して、怖くてうんこを漏らしそうになった
私たちも一度、同じように良いバーナーが壊れたことがあります。
では、その場合、バーナー冷却水のインターロックを変更してはどうでしょうか。どのバーナーから漏れが検出されたら、そのバーナーの冷却水遮断弁を閉じ、同時に停止信号を出すようにするのです
バーナー冷却水のインターロックは一対一で、つまり各バーナーには独立したインターロックがあります。そのレベルは非常に高く、ガス化炉の起動・停止の順序制御と同様にESD内で実装されており、冗長構造になっています。トリガーがかかるのは、そのバーナーが故障した場合にのみ該当するガス化炉が停止するだけで、一つが停止しても他が全て停止することはありません。すべて個別に動作します!
ESD連鎖を調べて、確認してきます。返信してくれてありがとう
連鎖ロジックを見ましたが、私の記憶違いでした。確かに、どのスイッチが切れるとどのバルブが閉じるというものでした。私たちにも手動のバーナー冷却水停止ボタンがあり、1つのボタンに対して1組のものがあり、押すとその1組のバーナー冷却水弁がすべて閉じます。では、これは理にかなっているでしょうか?
理にかなっています。バーナー緊急停止ボタンとは、バーナーに異常が生じたと判断した際に押すもので、バーナーと気化炉を切り離し(同時に気化炉も停止させ)、安全性を確保するためのものです!このボタンは勝手に押してはいけません。バーナーに問題がないのにこのボタンを押すと、良いバーナーを壊してしまう可能性が高いのです!