HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

循環水システムの圧力が高くなる場合、一般的にどのような方法を用いますか?

2015-08-04View Original

Thread Content

循環水システムの圧力が高くなる場合、一般的にどのような方法を用いますか?
Reply #22015-08-04
バイパス調整法を用いて循環水システムの過剰な圧力を調整する
Reply #32015-08-04
水の使用量が少ない場合は、ポンプを停止し、冷却器(大型)の入口を絞って調整することができ、これにより安全性と省エネルギーが両立します。
Reply #42015-08-04
可能であれば、循環水ポンプを1台減らすことです
Reply #52015-08-04
循環水ではよく圧力が低くなることがあります。圧力が高い場合は、ポンプを1台減らすか、ポンプの出口バルブを絞るか、戻り水用のバルブを開くか、またはバイパスバルブを開きます。
Reply #62015-08-04
圧力の調整には手動または自動の方法が用いられ、手動とは人がバルブの開閉度を調整して圧力を制御することです。 高い制御精度が求められる場合はPID自動圧力調節システムを用いて調節し、精度がそれほど必要でない場合は自力式調節弁を用いて圧力を調節することができます。
Reply #72015-08-04
単体ポンプの圧力が高く、バイパスを調整できる;複数のポンプを備えたシステムでは、そのうち1台または数台のポンプをインバータ制御に切り替えることで、システム全体の負荷を調整できる
Reply #82015-08-04
もしポンプの選定が適切でない場合は、投資収益の見積もりを行い、より省エネな小型ポンプに交換する方が良いかどうかを検討できます。また、給水ポンプにインバーターを取り付けて、圧力や流量を調整することも可能です~~
Reply #92015-08-04
バイパスバルブの調整やインバータ制御を用いることができる。
Reply #102015-08-10
石を投じて玉を引き出すつもりで、他の同業の専門家のご指導をお願いします。効果的な対策の一つは、循環水を軟化させてスケールの発生による管径の縮小や伝熱効率の低下を防ぐことです。
Reply #112015-11-17
各装置に必要な給水圧力を詳細に算出することを推奨します。算出結果、給水圧力に十分な余裕がある場合は、省エネ改修を行い、ポンプの消費電力を削減できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.