このような調節弁の現象が正常なのか、それとも顧客側の問題なのか分析してください

2015-08-04View Original

Thread Content

従業員の入浴用に蒸気でお湯を沸かす電動調節バルブで、温度計とPID調節器によって設定温度で動作しますが、この製品は奇妙な点があり、どのメーカーのものでも寿命は1年しかありません。安価な浙江省製のものや、少し良い大手メーカー製のもの(もちろん無錫工装や呉忠バルブ工場のレベルには達しません)でも同じです。そして今、顧客から漏れがあるという苦情が寄せられています。横でシューッと空気が漏れる音が聞こえるのだそうです。空気が漏れると水温が上昇してしまうのです。調節バルブは単に調整するだけで、できれば遮断機能のあるバルブの方が良いと言う人もいますが、私には不思議でなりません。なぜずっと漏れるのでしょうか。それとも顧客の要求が非現実的なのでしょうか
Reply #22015-08-04
あなたのシステムで漏れが発生するのは正常です。なぜなら、調節弁は温度に偏差があるだけで動作して出力するからです。 お風呂にまでこんな調節システムを使うなんて、ちょっと過剰すぎるよね。大げさすぎて無駄遣いだ。実際なら切替バルブを設置して、温度が一定値に達したらすぐに遮断すればいいのに
Reply #32015-08-05
調節弁は使用しているうちに漏れるのは正常で、漏れた場合は修理が必要です。
Reply #42015-08-05
調節弁がしっかり閉まらないのは普通でしょう。電動ドアや手動の遮断弁で閉じる必要があります
Reply #52015-08-05
蒸気を制御するための調節弁では、一般的にバルブシートやバルブコアに硬化処理を施す必要があります(例えばステンレスの溶着など)。おそらくあなたのバルブシートやバルブコアには硬化処理が行われておらず、しばらく使用するうちに蒸気によって侵食され、内部から漏れが発生したのでしょう。
Reply #62015-08-05
調節弁が1年で壊れると、2つの可能性が考えられます。1つは選定ミスであり(例えば、蒸気の制御に耐高温性のある調節弁を選ばなかった場合)、もう1つは調節弁の品質が悪すぎることです。現在、多くの個人企業が部品を購入して自分たちで組み立て、そのまま顧客に販売していますが、性能検査などは全く行われていません。1年で壊れるのは、もう十分良い方です。
Reply #72015-08-05
調整弁を外して確認しましたか?バルブシャフトとバルブシートのシール面に、侵食の痕跡はないか見てみてください
Reply #82015-08-05
まずは内部漏れか外部漏れかですね?内部からの漏れ音は聞こえますか?もし外部に漏れているのなら、それはあなたが尋ねている問題とは関係ないでしょう。 内部から漏れているのかもしれませんね。漏れの程度にもよりますが、新しいバルブでも圧力をかけた後は漏れることがあります。漏れの程度によって差が出ます。 長時間使用した後に問題が発生する場合、バルブシートとバルブコアがひどく侵食され、しっかりと圧着できなくなっていることを意味します。 バルブロッドの構造を見て、バルブの長さを調整することで予圧力を上げられるか試してみるべきでしょうか?
Reply #92015-08-05
コードエラー、バルブロッドの長さを調整してください。 また、不純物がバルブシートとバルブコアの間に詰まって、しっかり閉じなくなっている可能性はありますか?。。
Reply #102015-08-05
どこが漏れてるの?バルブシャフトとバルブシートの間は、接続フランジなのか、それとも別の部分なのか?漏れている場合はメーカーに来てもらって確認する必要があります。調節弁では完全に閉じることは不可能なので、前後に手動または電動のバルブを取り付ける必要があります
Reply #112015-08-05
電磁弁を変えてみてください。安くて使いやすいです。
Reply #122015-08-05
調節弁の内部漏れはごく普通のことで、通常は遮断機能としては使用しません。もし内部漏れが大きい場合は、調整を行って漏れを減らすことができます~~
Reply #132015-08-19
電磁弁を使う場合、バルブのサイズをDN32に変更すれば切り替え頻度を下げられると思います。また、電磁弁で蒸気を使用しても漏れませんか?圧力が8キログラムの場合、スプリングでしっかり押さえられますか?
Reply #142015-08-20
間違いなく選定が間違っている、媒体の温度やその他の条件など
Reply #152015-09-08
私は呉忠出身です。あなたの作業状況を送っていただければ、見てあげます
Reply #162015-09-11
あなたの調節弁はシングルシートですか?スリーブに変更すると、漏れの評価レベルは高くなると思われます。
Reply #172019-04-17
入浴用のお湯を沸かすのに、そんな高価な調節弁なんて必要ない。絶対に給湯タンクと電動遮断弁を使うものだ。どちらもPID制御で、温度が1度程度変動しても問題ない。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.