皆さん、現場の計器の防雨対策はどのようにされていますか?私たちはプラスチックシートで覆って防塵・防水を図っていますが、上司から改善を求められ、防雨カバーを設計するよう言われました。皆さん、何か良い案はありますか?!メンテナンスがしやすく、見た目も美しく、格好良いことが求められます。
Reply #22015-08-05
言い忘れていましたが、主に調節弁や切替弁のポジショナーです。
Reply #32015-08-05
溶接されたフレームで、ブラインドを取り付け、雨やほこりから保護し、放熱性に優れています。
Reply #42015-08-05
屋外用は元々防雨機能がある。プラスチックのは良くないよね、これはリスクじゃないか?鉄製やアルミ製のケースにして柱に取り付けるべきだ
Reply #52015-08-05
アウトドアタイプはもともと防護等級を考慮しています。投稿者も、魚が水の中で溺れてしまうのではないかと心配しているのでしょうか?
Reply #62015-08-05
うちの会社では、鉄板製の防雨カバーをサイズに合わせてオーダーメイドしています!
Reply #72015-08-05
アルミ板を使い、ラフニングネイルで周囲を固定できます
Reply #82015-08-05
実際に水が入るのは位置決め装置のケースではなく、水は配線管を通って入ってきます。配線管は底部から上方に向かって位置決め装置に接続されるべきで、高い場所から下方に向かって接続してはいけません。
Reply #92015-08-05
現場の計器には基本的に防雨カバーがなく、防雨は何かで密閉することによって行われる。
Reply #102015-08-05
当社の屋外用バルブは、難燃性のプラスチック製の布とロープで覆われています。
Reply #112015-08-05
9の見解には全く同意する。この点で私たちは大きな損をしており、現在の計器はほとんどがIP65基準を満たしているため、雨による影響はほぼ防げます。蓋だけしっかり締めて、シールリングをなくさなければ、安心して大丈夫です。防げないのは、保護管から入ってくることでよくメーターが焼けることです。
Reply #122015-08-06
IP65の時計は、防雨とは言えない。
Reply #132015-08-06
ステンレスのカバーを付ける。すごく高級感あるね!ハハ!
Reply #142015-08-06
9階の言うことはとても的を射ている、まさにそうだ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply #152015-08-06
9階が正解です。うちの企業も同じで、ブリッジケースから引き下げられた配線管を使って雨水を導き出しています。
Reply #162015-08-08
経験がないので、私たちは接続箱にだけ防雨カバーを取り付けているだけで、400台以上あるバルブには一つも取り付けていません。この部品はそんなにデリケートではありません。
Reply #172015-08-09
このビニールシートは包んだばかりの時はとてもきれいですが、外で風や日差しに長くさらされると、見た目が悪くなってしまいます!!へへ
Reply #182015-08-09
実は外側の位置決め装置は防水だけでなく、防塵も必要です。私たちが使用しているアメリカのフォース社製の3200MD位置決め装置では、スライドバルブの防塵対策が不十分だったため何度も警報が鳴りましたが、その後プラスチックシートで覆うようにしたところ、もう問題は起きませんでした。実はビニールシートは結構いいんだ!!へへ
Reply #192015-08-10
ビニールシートは屋外ではすぐに劣化します
Reply #202015-08-11
その通りです!老けるとひどく見苦しい!!だから、頻繁に交換しなければ!
Reply #212015-08-12
現在選定している計器はすべてIP65基準を満たしており、基本的に水やほこりが入る心配はありません。雨水が侵入するのは、ほとんどの場合、ケーブル接続部の密封が不十分で、雨水がフレキシブルチューブを通ってポジショナーや電磁弁に入り込むためです。そのため、取り付け時にはフレキシブルチューブの最も低い部分を接続口より下にすることを推奨します。そうすれば雨水は重力によって流れ落ち、計器の接続部に入ることはありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.