ロスモント多点温度計の異常表示対処法

2015-08-07View Original

Thread Content

私たちのタンクエリアで使用している多点温度計は、設置してコンフィグレーションを行うと、表示値がすべて出ます。多点温度計は合計で上から下まで14箇所あり、一番下が温度01、一番上が温度14です。私たちのDCSでは各ポイントの温度が表示され、01ポイントの温度は実測値と一致しています。その後、02、03と順に上がるにつれて徐々に低下し、20メートル以上の高さで約5度下がります。抜糸時の抵抗値には問題ないのですが、多点温度計の専門家の方で説明していただけますか?今、問題の原因が見つかりました。
Reply #22015-08-07
この投稿は最後にzzhzhによって2015年8月7日17時33分に編集されました。ここで最も長い部分の長さは20メートル以上です。通常はPt100は3本の線で構成されますが、接続時に2本の線しか接続していない可能性があります。その結果、ケーブル内に含まれる数メートル分のPt100の導線の抵抗値も含めて計算されてしまうのです。そのため、抵抗値は最も長い部分から順に低くなり、表示される温度も同様に低下します
Reply #32015-08-08
接続箱に水が入り、カバー内に浸透しました。
Reply #42015-08-08
温度変化がある場合は、抵抗器を使ってその変化の度合いをテストしてみましょう。
Reply #52015-08-08
問題の原因が見つかったよ。 同様の問題には遭遇したことがありません。 では、缶の底に加熱用のコイルがあるため、底部の温度が高く、上部に比べて低いのでしょう
Reply #62015-08-08
2階の分析に同意します。各点の温度でワイヤーを1本少なくしているため、回路抵抗による誤差が生じています。
Reply #72015-08-09
RMTの多点温度については、みんなが言っているような接続上の問題はないはずですよね。投稿者さん、その理由を教えてください
Reply #82015-08-10
Rosemount多点温度センサーは一般的に2240Sまたは2230に接続されます。センサーの黒い線2本がしっかり接続されているかご確認ください
Reply #92015-08-13
実際に測定した抵抗から線路抵抗を差し引いた値こそが、DCSに表示される数値であるはずです!
Reply #102015-08-13
投稿者が質問を投げかけたら、もう来ないんだね。 実際、普通の場合、液点がある場合とない場合では温度も異なります。最終的にその理由を知りたいんですが
Reply #112017-05-10
その理由は実はとてもシンプルで、多点温度計の設定の問題です。PT100だからこそ、リード線のうちの一部は共通のリターン線となっており、また一部は別々のリターン線となっています。おそらく最初は共通のリターン線に設定されていたため、あの程度の誤差が生じたのでしょう。TMの中で、別途返すように変更すればいいです。この故障は実はかなり興味深いです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.