スロットルバルブの後には特別なカットオフバルブがあります。インターロック中は遮断弁が閉じます。調整弁を連動させて閉じる必要はありますか?

2015-08-12View Original

Thread Content

調整弁の後に特別な遮断弁があります。インターロック中は遮断弁が閉じます。調整弁を連動させて閉じる必要はありますか?
Reply #22015-08-12
これはセキュリティ レベルの要件によって異なります。SH/T-3018 石油化学安全機器システムの設計仕様を参照してください。 5.2 バルブの独立設定の原則 5.2.1 レベル 1 の安全計装システムの場合、バルブはプロセス制御システムと共有でき、安全計装システムがプロセス制御システムの動作よりも優先されることが保証される必要があります。 5.2.2 レベル 2 の安全計装システムの場合、バルブをプロセス システムから分離する必要があります。 5.2.3 レベル 3 の安全計装システムの場合、バルブをプロセス システムから分離する必要があります。 5.3 バルブの冗長設定の原理 5.3.1 レベル 1 の安全計装システムには単一のバルブを使用できます。 5.3.2 レベル 2 の安全計装システムは冗長バルブを使用する必要があります。単一のバルブを使用する場合は、対応するソレノイド バルブを冗長に構成する必要があります。 5.3.3 レベル 3 の安全計装システムは冗長バルブを使用し、サポートするソレノイドバルブを冗長に構成する必要があります。 5.3.4 冗長構成のバルブの場合、制御バルブと遮断バルブを 1 つずつ使用できます。
Reply #32015-08-12
このプロジェクトには安全計装システムはなく、DCS 制御のみが使用されます。どちらを選択すべきでしょうか?
Reply #42015-08-12
安全計装システムがない場合、プロジェクトの SIL レベル要件は非常に低いですか?この場合、調整弁のインターロックは必要ないはずです。
Reply #52015-08-12
これは必要ありません。
Reply #62015-08-12
プロセスを安定させたい場合は、調整弁を自動モードから手動モードに切り替え、遮断弁インターロックを閉じた後、出力をゼロに戻すことをお勧めします。これにより、インターロックがリセットされた後に調整弁が大きく開きすぎて、その後のプロセス負荷に影響を与えるのを防ぐことができます。
Reply #72015-08-12
アドバイスありがとうございます、このように少し複雑です。論理的な連動図の書き方がわかりません。
Reply #82015-08-12
遮断弁が閉じているときは調節弁の出力を0mAにするだけです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.