現場の計器の表示値とDCSシステムの画面表示に大きな差が生じる理由について、DCSシステムのインテグレーターは、システムのアースやシールドに問題があると考えている。その理由は、DCSで表示されるデータがすべてわずかに低くなっているからであり、ハードウェアや精度に問題があれば表示値が一様に低くなることはない。このような状況は信号の減衰によってのみ生じる。そうなのですか?
たいていはアースの問題です。変動が大きいかどうか見てみてください。変動が大きければ、間違いなくアースの問題です。
接地の問題が影響を与えている主な信号の変動については、まず接地状態を確認しておくべきです。また、あなたが言及されているすべての信号が低いというのですが、その根拠は何でしょうか?どの基準データと比較したのでしょうか?そして、その基準データはどこから来たものなのでしょうか?
変動は小さく、サーミスタと圧力トランスミッタの現場表示とDCSシステムの画面表示には1~2度、および1~2KPAの差がある。
現場の表示範囲とDCSの範囲が一致しているかどうか、一致していない場合には偏差が生じます
測定範囲やDCSの設定に問題がなければ、おそらくトランスミッターに問題があるでしょう
測定範囲の設定はすべて同じで、メーカーは信号減衰の問題だと言っています
現場のトランスミッターからDCSまでの距離はどれくらいですか?信号線にはシールドが施されており、片側接地は行われていますか?個別に問題が出るのは普通のことだ。君のように全体的に低いのは絶対にダメだ
今はすべて4-20MAの電流信号で、減衰はほとんどありません。お使いのDCSはどのメーカーのものですか?
最も簡単な方法は、4-20mAの計測器をコントロールルームに持って行き、直接接続することです。偏差がなければループに問題があるということで、偏差がある場合は信号の受信側/送信側をチェックします。
接地の問題、干渉の問題、それに電源にも問題があるかもしれませんね。容量が不足していたり、不適合だったりする可能性もありますよね
まず信号発生器を使ってDCSチャネルの精度を測定し、DCSにバイアスがないか確認します。DCSの精度が正常であれば、回路に絶縁ゲートを追加して試してみることができます。計器とDCSがアースを共有していない場合、DCSが異常を示す原因となる可能性があります。
伝送されるのは電流信号で、すべて直列に接続されているため減衰の問題はありません。ただし、シールドが不十分だと干渉が発生し、表示が大きく変動したり、一様に低くなったりします。できれば、標準的な計測器を使って現場の計器とDCSの表示の両方を校正しておけば、問題も解決するでしょう。
もし偏差がごくわずかで測定範囲の設定に問題がなければ、精度の換算の問題かもしれません。例えば計器自体の精度が低く、3.99mAを4ミリアンペアと認識してしまい、一方でDCSはそれを区別できるのです。DCSの精度レベルを変更してみると同じようになるか試してみてはいかがでしょうか?何が問題かを証明できるだけで、実際的な意味はない!
とても簡単です。現在の送信機のほとんどはスマートタイプで、475ハンドヘルダーを使って送信機にアナログ信号を送り、DCSと現場表示を確認します