病院の入院棟用給湯ボイラーによる暖房

2015-08-22View Original

Thread Content

給湯ボイラーによる暖房で、1平方メートルあたりいくつのWが必要ですか?湖南省の病院の高層階でお願いします。よろしくお願いします!
Reply #22015-08-22
この投稿は最終的にPIZHAZIによって2015年8月22日15時25分に編集されました。一般的に、1トンのボイラーでは7000平方メートル分の暖房が可能です。あなたが湖南省にいることを考えると、10000平方メートルと仮定すると、0.7MW=700000Wとなり、1平方メートルあたり約70Wになります。大まかな見積もりしかできません。実際の状況を知りたい場合は、現地の類似建物の空調設備の状況を参照してください。65,000平方メートルについてお尋ねのようですが、類似の例を挙げると、山東のある病院では8トンの耐圧給湯ボイラーが使用されており、その建物の面積は64,000平方メートルです。湖南であれば、8トンなら十分過ぎるほどです。
Reply #32015-08-22
ご支援いただき、誠にありがとうございます!:ハンドシェイク
Reply #42015-10-05
北京を例にとると、建物には断熱壁体があり、1平方メートルあたりの暖房熱量指標は一般的に70Wとされている。湖南地方では、建物に断熱壁があるかどうかを確認しましょう。あれば50Wで十分ですが、ない場合は、その地域の冬の最低平均気温に応じて60Wが必要でしょう
Reply #52015-10-14
70Wくらいなら十分でしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.