Thread Content
RT。。。。皆様にご相談したく、です。私は計装機器のメンテナンス作業を行っている際に、こんな問題に直面しました。ある制御バルブが操作中に頻繁に配線が切れたかのような状態になり、その結果、その制御バルブが自動的に故障・切断状態に移行してしまうのです。(ここで、制御バルブの回路が切断状態にあるのではないかと思いますが?しかし驚くべきことに、現場での配線やセーフティガードの点検の結果、問題は一切見つからなかった(ポジショナーの抵抗を含む通断試験や、メーガオメーターを使った回路テストを行った)。実際には、接続端子を外して再び接続するだけでよく(つまり手動で回路を切断し、再び接続して電源を入れるだけで)、制御バルブは再び手動操作可能な状態に戻り、その後通常通り自動制御モードに切り替えることができた。。。同僚は、位置決め装置に問題があるのか、あるいは内部にソフト的な不具合があるのではないかと疑っている。しかし、私としては、制御回路があるAOチャネルに不具合や欠陥があって、出力が周期的なステップ状の途切れた出力になっているのではないかと思います。そのため、手動で回路を切断し、再び電源を入れることでその回路を再起動させているのでしょう。それとも、設定したコンフィギュレーションに問題があるか、互換性がないことが原因でこのような問題が起きているのでしょうか?
これは少し混乱しますが、検査の過程から見ると、回路の故障の可能性の方が高いようです。少なくとも、私は位置決め装置でこのような故障を見たことがありません。
スマートポジショナーですか? 通信はつながってる?
通常の位置決め装置では接続が正しいか確認し、スマート位置決め装置では設定に問題がないかチェックしてください。
オンラインで電流計を接続してAO値が安定しているか確認してみると良いと思います(電流の変動を防ぐために、バルブモードを手動に切り替える必要があります)。そうすることで、AOカード自体に問題があるかどうかを判断できます。もしこれらのチェックで問題なければ、別のプロセッサを試してみてください。あるいは、ポジショナーに自己調整を試してみては?
回路とセーフティゲートに問題がないのであれば、除外法で引き続きチェックを行います。まず設定が正しいか確認し、次にAOポイントを変えてみます。それでもダメなら、ポジショナーを交換してチェックします。
数年前に同様の問題に遭遇したことがあります。誰も操作していないのにバルブが自動的に全開してしまうのです。回路を調べたり、ポジショナーを交換するなど、できることはすべて試しました。その後、メーカーの技術者を呼んで2、3日間かけて対処させました。へへ、後で解決した方法というのは、うっかり回路を調べるために配線を外している際にセーフガードの後ろの留め金を折ってしまい、そのまま新しいセーフガードを取り付けたら、故障が直ったんです。。。。。。 交換したそのセーフガードは、後に付属の小型装置の配線ボックスに取り付けて、今も問題なく使っています。。。。。。 今になっても、一体何が原因で故障したのかは分からない。書いておくのは、投稿者の参考までに。
個人的には、あなたの分析はもっともだと思います。この現象は、位置決め装置が誤った信号を受信しているように感じられます。例えば電流が過大になると位置決め装置が故障モードに入りますので、位置決め装置の取扱説明書を確認して、故障の種類を特定してみてください。
設定の問題で、私も経験があります。ケーブルが切れて再接続すると手動で信号を送ると正常に動作しますが、しばらくするとまた切断状態に戻ります。現場側の問題ではないことは確かなので、DCSメーカーに設定の修正を依頼しました。新しい設定でインストールした後は、すべて正常に動作します!