質問です:配管番号P001-PW-150-10A11(H)において、10A11は配管の等級を表していますか?どういう意味?HG/T20519-2009ではなぜ見つからないのでしょうか?
配管等級コードは各設計院が独自に定めており、プロジェクトの統一規定で確認する。
各大手デザイン会社の図例はそれぞれ異なりますが、一般的な中小の設計事務所はHG20519に従っています。
対応する設計院の配管材料等級の設計規定を確認する必要があり、同様の資料に具体的な説明が記載されています
具体的には、フローチャートの最初のページの図です。設計院が真剣に取り組めば、配管等級に関する説明は、各項目が本プロジェクトやそのサブ項目と一致していなければならない。
必ずしもそうとは限らない。設計院が私たちのためだけに別の規定を作ってくれたことがある。
設計規定は設計会社の内部文書であり、すべての設計規定が発注者や施工業者に渡されるわけではありません。
これには通常、プロセスパッケージ業者の配管材質番号が記載されており、数字や文字が配管材質と圧力等級を示しています。この数値には基本的な対応説明があり、最終的には設計院がそれに応じた変換を行います!
配管の等級は各企業が自社の*慣例に従って定めており、一様ではありません。配管の等級に関する説明書には、材料の等級が意味するところが記載されています。一般的には、材質、圧力等級、シリアル番号が含まれます。フランジのシール面を追加した等級も見たことがあります。
HG20519の配管等級は一つの表記方法であり、もう一つは『石油化学装置工芸配管設置設計マニュアル』第2編第6章の配管等級表の表記方法です。10A11、10とは公称圧力が10MPaで、Aは基本材料を示し、10、20、Q235Bなどがその材料で、11は順序番号です。
私が見た10A11の中で、10はPN10であり、1.0MPaです。。。Aは炭素鋼、11は炭素鋼の材質および処理要件
その設計院の配管材料等級表を見れば、一対一で対応しています
PIDのホームページの凡例を確認するか、施工担当者に尋ねてください。配管材料の等級表は社内資料であり、発注者や施工業者には渡されません。
P001-PW-150-10A11(H)において、10A11のうちP001は管区間番号、PWは媒体、150は管径DN150を意味し、10A11のうち10は0.1MPA、A11は配管材質を示します。詳細は工程全体の説明書にある一覧をご覧ください。設計会社によっては一致しない場合もあります。(H)は断熱処理を意味すると推測されます。
一般的には図例があり、規格の範囲内で各社の解釈に若干の違いがある:配管番号+処理媒体(PWは処理用水と思われる)+配管規格DN150+10bar+A11(材質、合金鋼または炭素鋼)
パイプラインの等級は一般的にプロジェクトの等級と同じで、基本的には変わりませんが、わずかな違いがあります。一般的な中庭は複雑で、小さな中庭はシンプルです。しかし、大きく分けて3つの内容があります:圧力等級、材質、等級順序番号、断熱コードです。Aは炭素鋼であるべきです。PWは水のはずです。その10はPN10かもしれません。11も単なる順番番号で、特に意味はない