圧力計の導圧管について、皆さんに相談したいです

2015-09-08View Original

Thread Content

すみません、すべての圧力計に圧力導入管が必要なのでしょうか?遠隔か現地か?ダイヤフラム式圧力計には圧力導管は必要ないですよね??
Reply #22015-09-08
HG/T 21581-2012「自動制御設置図集」を見ると、さまざまな設置案があります。
Reply #32015-09-08
圧力導管がなくても、取り付け口は必要でしょう。
Reply #42015-09-08
ダイアフラム式圧力計は圧力導管を必要とせず、遠隔計測や現地計測とは関係ありません。
Reply #52015-09-08
ダイアフラム式圧力計は圧力導管を必要とせず、遠隔計測や現地計測とは関係ありません。
Reply #62015-09-08
圧力計の中には、圧力導入管が不要なものもあり、これは測定対象の媒体や圧力、設置場所などによって選択されます。
Reply #72015-09-08
6階が正解です。主に測定媒体や設置環境などの要因を考慮する必要があります
Reply #82015-09-10
ほとんどの現地圧力計には、0.3~0.5メートルの取圧管があります。これが標準的なインストール方法です。 このような圧力導入管が不要なら、問題ありません。この位置の設計温度に注意する必要があります。常温であれば問題なく、圧力導入管は不要です。 温度が圧力計の耐温範囲を超えると、ダメです。圧力導入管は媒体の温度を下げることができるため、温度が高くなるほど圧力導入管は長くなり、必要に応じて凝縮コイルや隔離カバーを追加する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.