事故処理41:循環流動層ボイラーの再熱器の配管破裂はどのように対処すべきか?

2015-09-10View Original

Thread Content

循環流動層ボイラーの再熱器の配管破裂はどのように対処すべきか?
Reply #22015-09-10
再熱器は一般的に炉内の吊り下げ式のスクリーンであり、配管が破裂すると直ちに停止しなければならない。同時に、ドライアウトを防ぐためにタンク内に水を迅速に補給し、材料の供給を止めて送風により冷却する。停止後、スラグを排出し、通気を行った上で48時間経過してから炉内に入り、問題を分析し、対策を決定したうえで、破裂した部分を交換し、注入材を修復する。運転する
Reply #32015-09-11
再熱器が管破裂を起こした場合は、直ちに停止し、原因を調査して修理・交換を行うべきである

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.