Thread Content
この投稿は最後にbackhamm1982によって2015-9-14 14:36に編集されました。DCSの隔離信号用リレー1、交流リレーを直流電源に接続すると作動してしまうのでしょうか? 2、一般的なリレーのトリガ電圧はどれくらいですか?24V DC、220V AC、220VDCの3つのうち、どれの抗干渉能力が強いですか? 4、遠距離で信号を伝送するには、どのような絶縁リレーが良いですか?リレーメーカーの技術者の連絡先をお願いします。
一般的に、DCSのDOリレー出力は24VDCで駆動されることが多く、その接点の動作電圧は24VDCや220VACなどとなります。少なくとも伝送距離については、これはリレーとは関係なく、ケーブルの品質や電圧降下が大きくならないかどうかも見る必要があります。リレーは単に機械的な接点を提供するだけです。
バイドゥのコレクションから見つけました。あなたの問題が解決できればと思います。 直流リレーと交流リレーの違い ワイヤー自体に直流か交流かという概念はなく、リレーのコイルは単に鉄心の周囲に巻かれた絶縁銅線に過ぎない。リレーには直流と交流があり、その違いは鉄心にある。交流コイルの鉄心には短絡環があり、電流がゼロになっても磁気回路がゼロにならないようにしているが、直流コイルの鉄心にはそれがない。 電磁式リレーには交流型と直流型の2種類があり、原理的には、コイルの両端に直流電圧を加えたときに発生する電流はコイルの抵抗によって決まる。銅の抵抗率は非常に小さいため、電流が過大にならないように、コイルは細い線径で多数の巻き数を持つ必要がある。一方、交流コイルはその逆で、その電流の大きさはリアクタンスによって決まるため、コイルの作成には必然的に太い線径と少ない巻き数が用いられる。交流リレーは電圧がゼロになる瞬間に開くが、リレーの短絡環が交流電流のゼロ点を乗り越えてしまうため、リレーは常に接続した状態のままになる。 1. 交換して使用できません。 2. コイルに直流が流れるときは、リレーのコイルを構成する導線自体の抵抗のみが存在するが、交流が流れるときは、コイル自体の抵抗Rに加えてリアクタンスXLも存在する。したがって、同じ定格電圧のリレーであっても、直流リレーのコイルの巻き数は交流リレーよりもはるかに多くなる。 3.24Vの直流リレーは交流回路で使用すると正常に動作せず、一方24Vの交流リレーは直流回路で使用すると焼損する
補足:これはDI信号であり、設計上は220V DCのリレーを想定しているが、実際には220V ACが供給されている場合、リレーのコンタクトを駆動できるかどうかです。 上記の問題の目的は交流と直流の切り替えではなく、外部からの干渉がリレーの動作に影響を与えることであり、その干渉を単なる電源供給と仮定するものである。
個人的な経験を共有します。DCS-MCCは約500メートルで、DCSのDOチャネル出力がMCCに送られる(ソース付き)。リレー交換盤はMCC内にあり、リレーはOMROM製24VDCコイルを使用しており(消費電力は1W未満)、ケーブルは総合シールド付きの1.5mm2で、計装用スロットボックスを経由してMCCまで敷設される。 10年間稼働しており、誤動作の報告はありません。