水圧試験時、圧力をかけた状態でフランジボルトを締め付けることはできますか?

2015-09-17View Original

Thread Content

パイプラインの溶接後に水圧試験を行い、試験圧力は5.6MPA(パイプライン8インチ)とした。試験圧力に達した後、ブラインドフランジ部分から漏れが発生していることが判明した。質問:圧力のかかった状態で漏れ箇所を締め付けることは可能ですか?もしできない場合、参考になる関連基準はありますか?
Reply #22015-09-17
この投稿は最終的にylb913によって2015年9月17日07:43に編集されました。ともかく規格上は許可されておらず、圧力試験は本来施工業者の管轄ですので、気にしたことはありませんが、装置に圧力をかける際にはよくこんなことが行われます。 水圧試験での加圧や減圧もそれほど面倒なことではないのに、なぜそんなリスクを負う必要があるのでしょうか?
Reply #32015-09-17
もちろんですが、安全には気をつけてください。できれば減圧した後に行うのが良いです。水圧試験の減圧はすぐに終わりますので、準備が整ったら再び圧力を上げてください。
Reply #42015-09-17
個人的見解:5.6MPaの状態で圧力をかけながら締め付けて漏れないようにするのも、簡単ではないでしょうね。1平方センチメートルあたり56キログラムもの力ですから。
Reply #52015-09-17
水圧試験なら可能ですが、ガス試験では不可能です。
Reply #62015-09-17
“「圧力のかかった状態でフランジボルトを締める」という方法を使う人は多いですが、安全のためには圧力を抜いてから締めるべきであり、規格でも圧力のかかった状態での締め付けは認められていません。
Reply #72015-09-17
そうするのは避けた方がいい。 水圧が漏れると、気圧よりはましだ;卒業したばかりの頃、自分でブラインドプレートを切断していた人の話を聞いたことがある。圧力試験の際にハンマーでナットを叩いたら、それが自分の頭に飛んできてしまったのだ。
Reply #82015-09-17
圧力のかかった状態で締め付けてはいけません。5.6MPaの圧力がかかった状態で締め付けるのは非常に危険です。もし空気圧の場合は、圧力のかかった状態で締め付けるなんて考えるべきではありません。
Reply #92015-09-17
油圧であれ空気圧であれ、一般的には圧力のかかった状態での操作は許可されておらず、一定の安全上のリスクがあります!!!!!
Reply #102015-09-17
実際、安全上のリスクがあることはみんな知っているのですが、面倒だと思って、運が良ければ大丈夫だろうという考えに甘えている人もいます。また、規範で許可されていない条項はすべて事故事例からまとめられたものです。手間を省こうとしてリスクを冒してはいけません。
Reply #112015-09-17
フランジ部分に漏れが出るとしたら、おそらく作業員がボルトを締める際に水平が合っていないためでしょう。その時点で漏れが起きてしまうと、後からボルトを再び締めても対処しにくくなります。圧力のかかった状態で修理しない場合、一度だけ圧力を抜いても問題は解決せず、何度も圧力を抜き、何度も締め直さないと解決しない可能性があります。そのため、作業員たちはそういうやり方をしたがりません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.