質問です。DCSの緊急停止信号で2台の機器を同時に停止させる場合、機器の配線はどうすればよいのでしょうか。2台の機器の緊急停止信号線は直列に接続するべきでしょうか、それとも並列に接続するべきでしょうか?なぜ
Reply #22015-09-18
DCSは2つのDO出力を出せばよく、それぞれ2台の機器の電気制御回路に接続するか、1つのDOを使ってリレーで2つのノード信号に分け、それぞれ2台の機器の電気制御回路に接続します。
Reply #32015-09-19
2つの方法で実現可能:1.2つのDOを出力し、それぞれ2台の装置に送る。 2. DOを1つ出力し、DPDTリレーを1つ追加して、このリレーから2本の線を引き、それぞれ2台の機器に接続する。
Reply #42015-09-19
1階と3階の操作方法で大丈夫です。並列や直列なんて関係なく、プログラミングでうまく書けばいいだけです!
Reply #52015-09-19
パッシブなスイッチ信号だったら?
Reply #62015-09-19
もし急停止ボタンが現場操作盤にある場合、2つの急停止ボタンが必要ならばDIに並列接続する必要があります。DIに直接接続された緊急停止ボタンが1つあれば十分です。プログラム内で連鎖させることで、1ポイント分のコストを節約できます。画面に急停止ボタンを設け、プログラム内で連鎖処理を行えばよい。
Reply #72015-09-19
3階の意見に賛成です!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply #82015-09-20
ご返答ありがとうございます。私の場合はDCSから出力されるパッシブなDO信号で、プログラムの設定を変更したくありません。2台の装置の緊急停止回路を直列に接続すればよいのでしょうか。
Reply #92015-09-20
DCSを使って2路のDOを比較する方が手間がかからない;または、一路DOでリレーを制御し、電気キャビネットを動作させる方法もありますが、その場合は現地に電気制御ボックスを追加する必要があります。
Reply #102015-10-16
ご要望に応じて、マルチコンタクトリレーを使うのが適しています!
Reply #112015-10-17
2つの方法で実現可能:1.2つのDOを出力し、それぞれ2台の装置に送る。 2. DOを1つ出力し、DPDTリレーを1つ追加して、このリレーから2本の線を引き、それぞれ2台の機器に接続する。 この説明が最も正確で、論理的にも実現可能だ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.