循環流動層ボイラーのドラム水位が過度に低くなった場合、どう対処すればよいか?
水位が低い原因を突き止め、その原因に応じた対処法を講じる。
答:循環流動層ボイラーのドラム水位が過度に低下した場合、以下の対策を講じるべきです:(1)迅速に原因を究明し、給水量を増やす;そして、適切な処理を行う。 (2)直ちにボイラーの負荷を下げ、できるだけ早く水位を正常に戻さなければならない。 (3)故障が解消したら、ゆっくりとボイラーに水を供給し、水位が正常になったら再び点火する。 (4)点検員による設備の点検後、総工程師が状況に応じてボイラーの給水および起動時刻を決定する。
循環流動層ボイラーのドラム水位が過低、直ちに水を加えない
4階の意見に賛成、分析が的確だ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(1)迅速に原因を究明し、給水量を増やす;そして、適切な処理を行う。 (2)直ちにボイラーの負荷を下げ、できるだけ早く水位を正常に戻さなければならない。 (3)故障が解消したら、ゆっくりとボイラーに水を供給し、水位が正常になったら再び点火する。 (4)点検員による設備の点検後、総工程師が状況に応じてボイラーの給水および起動時刻を決定する。
給水圧力が正常でボイラーの水位が正常値より低い場合、1、現場で遠隔調整を行い、現場の水位計を清掃してその正確性を確認する。2、水位制御を停止し、給水バルブを開いて給水量を増やし、水位の変化に注意する。3、給水調節弁が固着して柔軟に動かないか、また排水弁から漏れがないかを確認する。4、ボイラーの負荷を適宜下げ、水位が引き続き低下する場合は、停止して点検する必要がある。 運転員の監視が不十分で水位計から水が消えてしまった場合は、直ちにボイラーの運転を停止し、現場の水位計に水を送り込む必要がある。水を送り込んだ結果、水位計に水が現れたら、給水を増やして水位を回復させることができる。しかし、水位が現れない場合は、絶対にボイラーに水を供給してはならず、再び給水を行うには上司の指示が必要である
1、低地水位計の指示が正しいかを確認し、疑問がある場合はドラム内の現地水位計と照合し、必要に応じて水位計を洗浄する。 2、給水自動調節器の故障により水位が下がる場合は、手動で調整弁を開いて給水量を増やすべきである。 3、主給水管の調整弁で給水量を増やせない場合は、補助給水管路を使用して給水量を増やすべきである。
循環流動層ボイラーのドラム水位が過度に低下した場合、以下の対策を講じるべきである:(1)速やかに原因を究明し、給水量を増加させる;そして、適切な処理を行う。 (2)直ちにボイラーの負荷を下げ、できるだけ早く水位を正常に戻さなければならない。 (3)故障が解消したら、ゆっくりとボイラーに水を供給し、水位が正常になったら再び点火する。 (4)点検員による設備の点検後、総工程師が状況に応じてボイラーの給水および起動時刻を決定する。
循環流動層ボイラーのドラム水位が過度に低くなった場合、どう対処すればよいか? 以下の対策:1、傾向を確認し、液面がわずかに低いだけであったため、直ちに手動で水を加え、原因を調査する人員を配置して適切な処置を行う; 2、液面の低下速度が速く、手動での補水が間に合わない場合は、生産負荷を適宜低下させることができる; 3、液面が急速に低下した場合は、事故を防ぐために直ちに緊急停止する必要があります。 4、偽の液面(二重液面)が発生し、真の液面が判断できない場合は、緊急停止することもある。