【9月毎週一問】循環流動層ボイラーのドラム水位が過度に低下した場合、どう対処するか?

2015-09-19View Original

Thread Content

循環流動層ボイラーのドラム水位が過度に低くなった場合、どう対処すればよいか?
Reply #22015-09-19
水位が低い原因を突き止め、その原因に応じた対処法を講じる。
Reply #32015-09-20
給水量の調整、排泥、原因の究明
Reply #42015-09-20
答:循環流動層ボイラーのドラム水位が過度に低下した場合、以下の対策を講じるべきです:(1)迅速に原因を究明し、給水量を増やす;そして、適切な処理を行う。 (2)直ちにボイラーの負荷を下げ、できるだけ早く水位を正常に戻さなければならない。 (3)故障が解消したら、ゆっくりとボイラーに水を供給し、水位が正常になったら再び点火する。 (4)点検員による設備の点検後、総工程師が状況に応じてボイラーの給水および起動時刻を決定する。
Reply #52015-09-20
循環流動層ボイラーのドラム水位が過低、直ちに水を加えない
Reply #62015-09-20
4階の意見に賛成、分析が的確だ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reply #72015-09-20
(1)迅速に原因を究明し、給水量を増やす;そして、適切な処理を行う。 (2)直ちにボイラーの負荷を下げ、できるだけ早く水位を正常に戻さなければならない。 (3)故障が解消したら、ゆっくりとボイラーに水を供給し、水位が正常になったら再び点火する。 (4)点検員による設備の点検後、総工程師が状況に応じてボイラーの給水および起動時刻を決定する。
Reply #82015-09-20
給水圧力が正常でボイラーの水位が正常値より低い場合、1、現場で遠隔調整を行い、現場の水位計を清掃してその正確性を確認する。2、水位制御を停止し、給水バルブを開いて給水量を増やし、水位の変化に注意する。3、給水調節弁が固着して柔軟に動かないか、また排水弁から漏れがないかを確認する。4、ボイラーの負荷を適宜下げ、水位が引き続き低下する場合は、停止して点検する必要がある。 運転員の監視が不十分で水位計から水が消えてしまった場合は、直ちにボイラーの運転を停止し、現場の水位計に水を送り込む必要がある。水を送り込んだ結果、水位計に水が現れたら、給水を増やして水位を回復させることができる。しかし、水位が現れない場合は、絶対にボイラーに水を供給してはならず、再び給水を行うには上司の指示が必要である
Reply #92015-09-20
1、低地水位計の指示が正しいかを確認し、疑問がある場合はドラム内の現地水位計と照合し、必要に応じて水位計を洗浄する。 2、給水自動調節器の故障により水位が下がる場合は、手動で調整弁を開いて給水量を増やすべきである。 3、主給水管の調整弁で給水量を増やせない場合は、補助給水管路を使用して給水量を増やすべきである。
Reply #102015-09-20
循環流動層ボイラーのドラム水位が過度に低下した場合、以下の対策を講じるべきである:(1)速やかに原因を究明し、給水量を増加させる;そして、適切な処理を行う。 (2)直ちにボイラーの負荷を下げ、できるだけ早く水位を正常に戻さなければならない。 (3)故障が解消したら、ゆっくりとボイラーに水を供給し、水位が正常になったら再び点火する。 (4)点検員による設備の点検後、総工程師が状況に応じてボイラーの給水および起動時刻を決定する。
Reply #112015-09-20
循環流動層ボイラーのドラム水位が過度に低くなった場合、どう対処すればよいか? 以下の対策:1、傾向を確認し、液面がわずかに低いだけであったため、直ちに手動で水を加え、原因を調査する人員を配置して適切な処置を行う; 2、液面の低下速度が速く、手動での補水が間に合わない場合は、生産負荷を適宜低下させることができる; 3、液面が急速に低下した場合は、事故を防ぐために直ちに緊急停止する必要があります。 4、偽の液面(二重液面)が発生し、真の液面が判断できない場合は、緊急停止することもある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.