HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

計装空気

2008-01-24View Original

Thread Content

師匠が、ある工事に空気の条件を整えてほしいと言っていますが、何に注意すればいいですか?どこから条件を出すのか?具体的な仕様はどのようなものでしょうか?みなさん、助けてください。まずはありがとうございます:(もし先輩の方でテーブルのテンプレートをお持ちの方がいれば、見せていただけると助かります。この投稿は最後にliujie_seeによって2008年1月24日14時17分に編集されました。)
Reply #22008-01-24
特に重要なのはガスの使用量で、一般的に計器用ガスの規格に関する自動制御設計規定には記載されています。計装器のガス消費量は、主に制御バルブを通じて算出されると思われます。1つの制御バルブあたりのガス消費量を1~2Nm3/Hとし、バルブの数に乗じることで総ガス消費量が得られます(ここでは制御バルブのみを考慮しており、通常は他のガス使用機器の消費量も加えて初めて合計値となります)。その後、2.3を掛けることで、計装器用ガス供給装置の設計計算容量が求まります。
Reply #32008-01-24
式は調節弁の消費ガス量に2.3を掛けるものじゃなかったはずだ。Qs=(3~4)Vmで、Qs=Qcだよね
Reply #42008-01-24
圧力     0.5~0.6MPa  温度     常温 質量     無油、無塵、塵含有量<3μm 露点温度   ~-40℃
Reply #52008-01-25
3階の説明は正しいです。私もこの式を使って計算しています。Qs=Qcで、Qcとは各種計器の消費ガス量の合計であり、バルブのガス消費量とその他のガス消費装置の量の合計です。先ほども述べましたが、説明を分かりやすくするためにバルブの消費ガス量のみを考慮しています。あの2.3については、手を抜いて式の最大値を使っただけです。最終的に得られるQsの値は、計装用ガス供給装置の容量値です。指摘していただきありがとうございます。:美しさ:
Reply #62008-01-25
アメリカ規格では、各調節弁の消費ガス量を1NL/minと定めており、総ガス量は調節弁の数にそのガス量を乗じたものとなる。このガス量は標準状態での消費量であり、実際の運転条件でのガス量が必要な場合は換算を行い、Q標=1.557×Q工となる。
Reply #72008-01-26
(1)工事機器の必要なガス量に応じて、どれだけの規模の供給ステーションを設置するか。 (2)圧力、温度、湿度、乾燥度など、ガス供給源にはどのような特別な要求があるか。 (3)供給ステーションの設備にはどのような要求があるか。 (4)供給管にはどのような要求があるか。
Reply #82008-08-29
式自体は間違っていないが、使用ガスの条件を指定する際に2.3倍を考慮しなければならないのか?おそらく、ガス供給装置を設計するエンジニアが考慮すべきことでしょう。
Reply #92008-08-29
実際、あなたは2つの異なる計算方法を混同しています。もし各空気バルブを1~2Nm3/hという基準で見積もる場合、メーカーが提供する空気使用者の定常時消費量を用いて計算する場合を除き、2+0.1~0.3という乗算は行われません。
Reply #102008-12-01
へへ、実はよく調べたことがなくて、勉強したんだ。
Reply #112009-08-27
一般的に、計装用空気の圧力は0.4~0.7MPA(表圧)が求められ、空気式バルブの計装用空気の静的な消費量は20L/hです。   空気圧調節バルブの主な消費空気量はバルブ自体ではなく、ポジショナーにある。遮断弁の消費ガスは主に電磁弁の排気に使われる。一般的に、調節弁の消費空気量(ポジショナーを含む)は約1m3/hです。遮断弁との切り替え回数の頻度に大きく関係しており、通常は1m3/hで計算してもよい。公共事業での消費量を計算する場合は、バルブ1台あたりの消費ガス量を2m3/hとすることをお勧めします。   圧力の違いは、計装空気バッファタンクのサイズに関わってきます。実際の調節弁のバルブステムの動作、すなわちポジショナーが動作する際に必要な圧力は、計装空気の主管の圧力よりもはるかに低く(一般的に0.35MPagを超えない)、また異なる運転条件での調節弁に求められる圧力もそれぞれ異なる。弁に必要な圧力を確保するため、調節弁には計装空気用の減圧弁が内蔵されており、計装空気の圧力を必要なレベルに調整する。また、計装用空気圧は0.7MPag前後に設定されており、これは一方であらゆるバルブの動作圧力を確保するため、もう一方で工場の計装用空気圧縮機が故障した際の緊急給気時間を確保するための配慮によるものです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.