スイッチング電源に関する質問

2015-09-25View Original

Thread Content

制御室のスイッチング電源(220Vから24V、10A)で、何個のリレーやセーフガードを接続できるか、どのように計算するか?このようなスイッチング電源が、11個のセーフガード、16個のリレー(24V駆動)、2つの4線式液面計を搭載しても大丈夫でしょうか?主な問題は、特定の電源がいくつの計測器を駆動できるか、または供給が必要な計測器の数や種類に応じて、どのようなスイッチング電源を選ぶべきかがあまり明確でないことです。
Reply #22015-09-26
負荷の電力を計算してみましょう。負荷の電力が電源の電力を超えなければ問題ありませんが、できるだけ長時間にわたって大きな負荷の状態で動作させない方が良く、負荷の電力は電源の電力の80%を超えてはいけません。個人的な解釈です。参考までに。
Reply #32015-09-28
できれば、すべての出力データを集めておくのが良い
Reply #42015-09-28
これなら、たぶん問題ないはずだ
Reply #52015-09-29
各負荷の電力を合計して240Wを超えなければいいのでしょうか?資料の中には電流を考慮するように書かれているものがあるんですが、どういうことでしょうか?
Reply #62015-09-29
スイッチング電源の選定資料はありますか?
Reply #72015-09-29
そういうことですが、ある程度の余裕を残しておく必要があります。 式P=UIからわかるように、電圧が等しい場合は電流で考えても同じことなので、多くの場合直接電流を使って計算されます。これが私の理解で、議論のためです。
Reply #82015-09-29
これは、セーフガード、リレー、計器の選定マニュアルを見て、それらの消費電力パラメータを探す必要があります。 例えば、セーフティガードにMTLを選んだ場合、AI MTL5541は1.224ワット、AO MTL5546Yは0.84ワットです。DI MTL5511は0.6ワットです。 例えば、リレーにIDEC和泉のRMシリーズの小型リレーを使用した場合、消費電力は0.9ワットです。 4線式計器は一般的に現場で220VACで給電され、アナログ回路も計器本体から給電されます。 私のこちらの選定案に従えば、24×10の240ワットのスイッチング電源で十分に要件を満たすことができます。 スイッチング電源にもランクがあり、優れたものにはウェーデマイヤーやフェニックスがありますが、価格は高めです;次にシュナイダーや国産のミンウェイがあり、比較的安価です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.