循環流動層ボイラーのドラム水位が高くなった場合、どのように対処すべきか?
答:循環流動層ボイラーのドラム水位が過度に高くなった場合は、以下の措置を講じるべきです。(1)ドラム水位が+30mmを超えた場合、水位過高警報が発せられ、給水を自動から手動に切り替え、給水バルブや給水ポンプの回転速度を調整して給水量を減らします。 (2)迅速に原因を究明し、適切な対応を行う。 (3)処理しても効果がない場合は、事故放水弁または下部連結箱の排泥弁を開いて水を排出する(ドラム内の水位が+200mmに上昇すると、高Ⅱ値で警報が発せられ、同時に事故放水弁が自動的に開く)。 (4)水位が高くなって主蒸気温度が低下した場合は、直ちに減温水バルブを閉じ、過熱器の各スカベンジャーバルブを開けるべきである。 (5)ドラムの水位が+300mmに上昇した場合、ボイラーのMFT保護が作動すべきであり、そうでなければ手動でMFTを作動させ、緊急停止させるべきである。 (6)ボイラーへの給水を停止し、スーパーヒーター再循環を起動する。 (7)過熱器および再熱器のドレンバルブを全開し、減温水を停止する。 (8)タービンのブレードに損傷がなければ、水位が正常に戻ったら再び点火できる。
1) ボイラーの水位が+30mmを超えると、水位過高警報が発せられ、給水は自動から手動に切り替わり、給水バルブまたは給水ポンプの回転速度を調整して給水量を減らす。 2) 迅速に原因を究明し、適切な対応を行う。 3) 処理しても効果がない場合は、事故放水弁または下部連結箱の排汚弁を開いて水を排出する(ドラム内の水位が+200mmに上昇すると、高Ⅱ値で警報が発せられ、同時に事故放水弁が自動的に開く)。 4) 水位が高くなって主蒸気温度が低下した場合は、直ちに減温水バルブを閉じ、過熱器の各スチームドレンバルブを開けるべきである。 5) ドラムの水位が+300mmに上昇した場合、ボイラーのMFT保護が作動すべきであり、そうでなければ手動でMFTを作動させて緊急停止させるべきである。 6) ボイラーへの給水を停止し、スチームエコノマイザーの再循環を起動する。 7) 過熱器および再熱器のドレンバルブを全開し、減温水を停止する。 8)タービンのブレードに損傷がなければ、水位が正常に戻ったら再び点火できる。
答:循環流動層ボイラーのドラム水位が過度に高くなった場合は、以下の措置を講じるべきです。(1)ドラム水位が+30mmを超えた場合、水位過高警報が発せられ、給水を自動から手動に切り替え、給水バルブや給水ポンプの回転速度を調整して給水量を減らします。 (2)迅速に原因を究明し、適切な対応を行う。 (3)処理しても効果がない場合は、事故放水弁または下部連結箱の排泥弁を開いて水を排出する(ドラム内の水位が+200mmに上昇すると、高Ⅱ値で警報が発せられ、同時に事故放水弁が自動的に開く)。 (4)水位が高くなって主蒸気温度が低下した場合は、直ちに減温水バルブを閉じ、過熱器の各スカベンジャーバルブを開けるべきである。 (5)ドラムの水位が+300mmに上昇した場合、ボイラーのMFT保護が作動すべきであり、そうでなければ手動でMFTを作動させ、緊急停止させるべきである。 (6)ボイラーへの給水を停止し、スーパーヒーター再循環を起動する。 (7)過熱器および再熱器のドレンバルブを全開し、減温水を停止する。 (8)タービンのブレードに損傷がなければ、水位が正常に戻ったら再び点火できる。
1) ボイラーの水位が+30mmを超えると、水位過高警報が発せられ、給水は自動から手動に切り替わり、給水バルブまたは給水ポンプの回転速度を調整して給水量を減らす。 2) 迅速に原因を究明し、適切な対応を行う。 3) 処理しても効果がない場合は、事故放水弁または下部連結箱の排汚弁を開いて水を排出する(ドラム内の水位が+200mmに上昇すると、高Ⅱ値で警報が発せられ、同時に事故放水弁が自動的に開く)。 4) 水位が高くなって主蒸気温度が低下した場合は、直ちに減温水バルブを閉じ、過熱器の各スチームドレンバルブを開けるべきである。 5) ドラムの水位が+300mmに上昇した場合、ボイラーのMFT保護が作動すべきであり、そうでなければ手動でMFTを作動させて緊急停止させるべきである。 6) ボイラーへの給水を停止し、スチームエコノマイザーの再循環を起動する。 7) 過熱器および再熱器のドレンバルブを全開し、減温水を停止する。 8)タービンのブレードに損傷がなければ、水位が正常に戻ったら再び点火できる。
(1)ドラム内の水位が+30mmを超えると、水位過高警報が発報し、給水は自動から手動に切り替わり、給水弁または給水ポンプの回転速度を調整して給水量を減らす。 (2)迅速に原因を究明し、適切な対応を行う。 (3)処理しても効果がない場合は、事故放水弁または下部連結箱の排泥弁を開いて水を排出する(ドラム内の水位が+200mmに上昇すると、高Ⅱ値で警報が発せられ、同時に事故放水弁が自動的に開く)。 (4)水位が高くなって主蒸気温度が低下した場合は、直ちに減温水バルブを閉じ、過熱器の各スカベンジャーバルブを開けるべきである。 (5)ドラムの水位が+300mmに上昇した場合、ボイラーのMFT保護が作動すべきであり、そうでなければ手動でMFTを作動させ、緊急停止させるべきである。 (6)ボイラーへの給水を停止し、スーパーヒーター再循環を起動する。 (7)過熱器および再熱器のドレンバルブを全開し、減温水を停止する。 (8)タービンのブレードに損傷がなければ、水位が正常に戻ったら再び点火できる。
1) ボイラーの水位が+30mmを超えると、水位過高警報が発せられ、給水は自動から手動に切り替わり、給水バルブまたは給水ポンプの回転速度を調整して給水量を減らす。 2) 迅速に原因を究明し、適切な対応を行う。 3) 処理しても効果がない場合は、事故放水弁または下部連結箱の排汚弁を開いて水を排出する(ドラム内の水位が+200mmに上昇すると、高Ⅱ値で警報が発せられ、同時に事故放水弁が自動的に開く)。 4) 水位が高くなって主蒸気温度が低下した場合は、直ちに減温水バルブを閉じ、過熱器の各スチームドレンバルブを開けるべきである。 5) ドラムの水位が+300mmに上昇した場合、ボイラーのMFT保護が作動すべきであり、そうでなければ手動でMFTを作動させて緊急停止させるべきである。 6) ボイラーへの給水を停止し、スチームエコノマイザーの再循環を起動する。 7) 過熱器および再熱器のドレンバルブを全開し、減温水を停止する。 8)タービンのブレードに損傷がなければ、水位が正常に戻ったら再び点火できる。
1、排出量を少なくすることで、2、流入速度を制御して下げることで。3、ハイドロスクレーパーで一部を排出する。4、水位が高くなっている原因を調べる。
答:循環流動層ボイラーのドラム水位が過度に上昇した場合は、以下の措置を講じるべきである:(1)ドラム水位が+30mmを超えた場合、水位上昇警報が発せられ、給水を自動から手動に切り替え、給水バルブや給水ポンプの回転速度を調整して給水量を減らす。(2)迅速に原因を究明し、適切な対応を行う。(3)処理しても効果がない場合は、事故放水弁または下部連結箱の排泥弁を開いて水を排出する(ドラム内の水位が+200mmに上昇すると、高Ⅱ値で警報が発せられ、同時に事故放水弁が自動的に開く)。(4)水位が高くなって主蒸気温度が低下した場合は、直ちに減温水バルブを閉じ、過熱器の各スカベンジャーバルブを開けるべきである。(5)ドラムの水位が+300mmに上昇した場合、ボイラーのMFT保護が作動すべきであり、そうでなければ手動でMFTを作動させ、緊急停止させるべきである。(6)ボイラーへの給水を停止し、スーパーヒーター再循環を起動する。(7)過熱器および再熱器のドレンバルブを全開し、減温水を停止する。(8)タービンのブレードに損傷がなければ、水位が正常に戻ったら再び点火できる。
循環流動層ボイラーのドラム水位が高くなった場合、どのように対処すべきか? (1)ドラム内の水位が+30mmを超えると、水位過高警報が発報し、給水は自動から手動に切り替わり、給水弁または給水ポンプの回転速度を調整して給水量を減らす。 (2)迅速に原因を究明し、適切な対応を行う。 (3)処理しても効果がない場合は、事故放水弁または下部連結箱の排泥弁を開いて水を排出する(ドラム内の水位が+200mmに上昇すると、高Ⅱ値で警報が発せられ、同時に事故放水弁が自動的に開く)。 (4)水位が高くなって主蒸気温度が低下した場合は、直ちに減温水バルブを閉じ、過熱器の各スカベンジャーバルブを開けるべきである。 (5)ドラムの水位が+300mmに上昇した場合、ボイラーのMFT保護が作動すべきであり、そうでなければ手動でMFTを作動させ、緊急停止させるべきである。 (6)ボイラーへの給水を停止し、スーパーヒーター再循環を起動する。 (7)過熱器および再熱器のドレンバルブを全開し、減温水を停止する。 (8)タービンのブレードに損傷がなければ、水位が正常に戻ったら再び点火できる。