問題1 防爆エリア2区と配電室の間には、元々安全保護や緩衝の役割を果たす空の廊下がありましたが、今その廊下が勝手になくされてしまいました。つまり、防爆エリア2区と配電室は今、密着しており、その間には防爆壁が設けられています。このような状態で問題ないのでしょうか?
問題2 防爆エリア2区と配電室は今、密着しており、その間には防爆壁があります。この場合、どのように配線を行い、どのようにして壁を通過させるのでしょうか?管を使ってセメントで密封すればよいのでしょうか? 具体的な実施方法の規範を提供できると最善です
規範がはっきりしていないので、私も同じようにやったことがありますが、三者での署名が必要で、そうでなければ監査で面倒なことになります
メインブリッジケージを通す場合は仕方ないが、実際にはほとんど影響はなく、ケーブルも理由もなく壊れたり火花が発生したりすることはない。こちらの防爆エリアのブリッジケースは、防爆ドアを直接通って配電室に入ります。 ケーブルトレイを使わず、配線管を使えば、防爆用のセメントで塞げばいい(壁貫通用のカバーの場合は、内部に防爆用のセメントを詰め、両端にゴムパッドを取り付けると見た目も良くなる)。 規格については、設計院、監理業者、発注者、請負業者が一緒に契約を結べば問題解決です。私は規格にあまり詳しくありません。もちろん、監査のために防爆壁は設置しておきますし、緩衝用のエントランスホールを追加する費用など気にしませんよ。 答えが少し乱れている。。。上の階のあなた、どうして私と同じなの?
配電室ではこのようにしていません。私たちの制御室は第2区域のすぐ隣にあり、防爆区域に面した側には防爆壁を設けています。配線が出る場所には洗浄用の防爆プールを設置し、ブリッジケージはここから制御室に出入りします。参考までに