防爆区域2区の配電室と配電室からの配線に関する2つの問題

2015-10-15View Original

Thread Content

問題1 防爆エリア2区と配電室の間には、元々安全保護や緩衝の役割を果たす空の廊下がありましたが、今その廊下が勝手になくされてしまいました。つまり、防爆エリア2区と配電室は今、密着しており、その間には防爆壁が設けられています。このような状態で問題ないのでしょうか?

問題2 防爆エリア2区と配電室は今、密着しており、その間には防爆壁があります。この場合、どのように配線を行い、どのようにして壁を通過させるのでしょうか?管を使ってセメントで密封すればよいのでしょうか? 具体的な実施方法の規範を提供できると最善です
Reply #22015-10-15
規範がはっきりしていないので、私も同じようにやったことがありますが、三者での署名が必要で、そうでなければ監査で面倒なことになります
Reply #32015-10-15
メインブリッジケージを通す場合は仕方ないが、実際にはほとんど影響はなく、ケーブルも理由もなく壊れたり火花が発生したりすることはない。こちらの防爆エリアのブリッジケースは、防爆ドアを直接通って配電室に入ります。 ケーブルトレイを使わず、配線管を使えば、防爆用のセメントで塞げばいい(壁貫通用のカバーの場合は、内部に防爆用のセメントを詰め、両端にゴムパッドを取り付けると見た目も良くなる)。 規格については、設計院、監理業者、発注者、請負業者が一緒に契約を結べば問題解決です。私は規格にあまり詳しくありません。もちろん、監査のために防爆壁は設置しておきますし、緩衝用のエントランスホールを追加する費用など気にしませんよ。 答えが少し乱れている。。。上の階のあなた、どうして私と同じなの?
Reply #42015-10-18
配電室ではこのようにしていません。私たちの制御室は第2区域のすぐ隣にあり、防爆区域に面した側には防爆壁を設けています。配線が出る場所には洗浄用の防爆プールを設置し、ブリッジケージはここから制御室に出入りします。参考までに

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.