Thread Content
潜熱を回収する際には拡散係数が必要であり、現在115度の煙ガス中の水蒸気を回収したいと考えています。大気圧下での場合、煙ガス中の水蒸気の拡散係数はどのように求めればよいのでしょうか?煙ガスは天然ガスの煙ガスで、ほとんどの資料ではこの部分を計算する際に空気として扱っている。この拡散係数を求める公式はありますか?
これは煙ガスの凝縮計算に必要な重要なデータです。 詳細な実測データがない場合、ガスの煙ガスは湿った空気として計算する。D=2.56*(10^-5)*^1.5*c。tは温度で、単位は℃。cは水蒸気の割合、Dは水蒸気の拡散係数で、単位は㎡/sです。 この式の意味は、拡散係数Dは煙の温度Tの1.5乗に比例し、濃度にも比例するということです。
この公式の出典はどこですか?それと、Cは体積分率ですよね?
化学工学の原理、陳敏恒版には拡散係数の求め方があります:D=D。*(T/T。)^1.81*(P/P。)これは空気中での水の拡散率ですが、上に示されている式の中で、パーセンテージのCを代入する際にはパーセント記号を付けますか?例えばC=13%の場合、0.13を代入するのか13を代入するのか?あなたの式の出典はどこですか?
この分野に詳しいようですね。煙ガスが凝縮する際、煙ガスと水が熱交換を行うのですが、そのときの熱交換の温度差はどのように求めればよいのでしょうか?対数平均温度差じゃないよね。
cとは水蒸気の割合で、0.13の1.5乗や1.81の1.5乗という値も見たことがあります。参考にした論文によって指数が異なり、どちらの値を使えばいいのかわかりません。1.5乗で計算しました。 煙ガスの凝縮熱交換は別々に計算する必要があり、すなわち温度差によって生じる熱交換と濃度差によって生じる熱交換という2つの熱量を分けて考える。もちろん、温度差と濃度差はどちらも対数平均値を用いる。
しかし、1.5乗と1.81乗という2つの式は単に指数の違いだけではなく、1.81乗の場合は水蒸気の体積パーセンテージは含まれず、圧力と温度のみに関係しています。温度差を別々に計算するというのは、熱交換面積を分けて計算することで、顕熱用の面積と潜熱用の面積があり、最終的な総熱交換面積はこれら二つの面積の合計になるのでしょうか?以前、例を見ましたが、そちらは純粋な水蒸気で、煙ガスの入口は180度、出口は50度、水蒸気の露点は51.5度ですが、温度差の境界はどうなっているのでしょうか。 ありがとう
最後にもう一度お答えします。 1、天然ガスの燃焼排ガスにおける空気過剰係数が1.15の場合、露点温度は57℃である。 2、熱伝達と物質移動を別々に計算するのは、熱伝達の駆動力が異なるためである。例えば、水温が53℃になると、煙側では全く凝縮水が発生しないため、熱移動のみで物質移動は起こらない。したがって、水温が53℃以下の場合、煙側での熱伝達と物質移動は同時に起こるが、駆動力が異なるため使用する式も異なり、別々に計算する。物質移動の計算では温度差は使わず、濃度差が用いられる。 凝縮ボイラーの熱力計算に関わるいくつかの問題について、『工業ボイラー』誌に投稿する予定です。でも、採用になっても来年にならないと掲載されない。「凝縮ボイラーの逆バランス効率計算方法に関する考察」は、『工業ボイラー』2015年第5号に掲載されており、そこには凝縮ボイラーの計算専用の数式がいくつか記載されている。
私の意味を誤解しています。熱交換係数を求めるとき、潜熱は濃度差に基づいて計算され、最終的に熱交換面積を求めるときは全体として伝熱温度差に基づいて計算されます。つまり、この伝熱温度差こそが、煙ガスの凝縮をどのように計算するかというものです。 また、あなたの天然ガスの燃焼排ガスの露点温度はなぜそんなに高いのですか?私が過剰空気係数を1.5として計算した場合、露点温度は51.5度でした。露点温度は天然ガスの成分や水蒸気の体積分率に関係しているはずですよね