タンク本体に後から温度測定用の穴を追加できますか?

2015-10-24View Original

Thread Content

高さ約5メートルの縦型ステンレスタンクがあり、断熱処理は済んでいますが、温度測定ポイントを1か所増やしたいと思っています。 皆さん、タンクの後ろ側に穴を開けることは可能でしょうか?開口部があるとどんなリスクがあるのでしょうか?
Reply #22015-10-24
洗浄できれば穴あけが可能です。材料がある場合は、圧力をかけた状態での穴あけが可能です
Reply #32015-10-24
ご返信ありがとうございます。当社のものはまだ稼働しておらず、清掃することは可能です。 配管に圧力のまま穴を開けることができることは知っています。タンクに液体が入っていても、圧力のまま穴を開けることはできますか?
Reply #42015-10-24
常圧タンクですか?常圧タンクなら材料のレベルを下げることができます。専門の会社に依頼してください
Reply #52015-10-24
ああ、そうなんですね。まだ稼働していないので、資材は関係ありません。 容器は常圧容器ですが、開口部の位置を地面から1mと低く設定する必要があるため、満杯の状態で漏れが起こらないか心配しています
Reply #62015-10-24
缶壁の開孔はごく普通のことですよ。開孔の溶接が終わったら検査を行います
Reply #72015-10-24
問題ありません。圧力容器でなければ大丈夫です。溶接品質には注意してください。 圧力容器の場合、検査申請は難しいです
Reply #82015-10-24
温度計の開口部は材料の満杯や溢れ出しとは関係がないので、心配する必要はありません。
Reply #92015-10-25
圧力容器ではないので、開孔できるはずです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.