SISのフォールトセーフ型インターロックはどのように設計するか?

2015-10-27View Original

Thread Content

例を挙げて説明しましょう。液面レベルによる連動遮断弁の場合:液面スイッチは常閉型(連動時に切断)を選び、その後SISの論理出力(0か1か)で電磁弁を連動して遮断しますが(リレーは常開型か常閉型をどう選ぶのでしょうか?) 圧力連動によるバルブ開放の場合:液面スイッチは常閉型(連動時に切断)を選び、その後SISのロジック出力(0か1か)で電磁弁を連動して開放する(リレーは常開型か常閉型かをどう選ぶか?) 2位3通電磁弁を使用する場合、常開型か常閉型の電磁弁を選ぶ必要があるのでしょうか?通常の励磁を求めているんですよね? 全体として、フォールトセーフ型のインターロックとは何か知りたいです現場の液面レベルや圧力でトリガーが必要です(常閉で切れるんですよね?)、SISのロジック出力も0でなければフォールトセーフではないのか?また、SISロジック出力のリレーはノーマルオープンかノーマルクローズをどう選ぶべきか、ノーマルオープンを選ぶことがフォールトセーフになるのでしょうか?電磁弁の選び方には、常開と常閉の問題もあります。 専門家の方、お答えください。よろしくお願いします!
Reply #22015-10-27
SISは一般的に、入力が0の場合はインターロックし、出力も0の場合はインターロックします。
Reply #32015-10-28
安全連動:一般的には入力値を0に設定し、出力値も0でなければならない。電磁弁は空気配管図に基づいて選択する必要があるが、「電磁弁は正常に励磁され、連動機能は電源切れ状態になる」という要件は必ず満たさなければならない。
Reply #42015-10-29
いわゆるフォールトセーフティは、フィールド側(入力および出力)においても「ゼロ電圧」、ゼロ電流または低電流、切断、非励磁、スプリング復位が求められる;バルブの故障位置は、プロセス媒体の特性によって決まります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.