議論の背景:WNS4-1.0-Mボイラーにバイオマス燃焼装置を装備し、出力される蒸気の目標圧力は0.96MPaの飽和蒸気であり、圧力スイッチの作動圧力は0.98MPa、安全弁の作動圧力は1.04MPaである。 混乱のポイント:ボイラーの運転圧力が圧力スイッチの作動閾値まであと0.02MPaしかないため、負荷を下げる際に容易に圧力スイッチが作動して警報が発せられてしまう。 討論:皆さん、この状況について、負荷を軽減する自動制御をどのように実現し、圧力スイッチが作動しないようにするか、ご意見をお聞かせください
Reply #22015-10-28
補足:運転圧力は上限の0.98MPaからわずか0.02MPaしか離れておらず、許容される変動範囲は狭い。
Reply #32015-10-30
仕方がない、ボイラーの定格圧力を低く設定したため、蒸気圧力を下げるしかない。少なくとも1.25Mpaのものを選ぶ必要があります。
Reply #42015-11-09
あなたの言う通りです。1.25MPaのボイラーを選ぶ必要があります。問題は、今はもう1.0MPaの炉になっていることだ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.