バルブポジショナーの調整について

2015-10-28View Original

Thread Content

皆様にお伺いしたいのですが、バルブポジショナーの調整時に、例えばバルブの開度が低く、25%の時点で既に開度が0になってしまう場合、まずゼロ点を調整してからストロークを調整すると、ストローク調整後のゼロ点は、最初にゼロ点を調整した時の値と比べて変化しますか?再調整が必要でしょうか?もしゼロ点に変化がある場合、その変化量はストロークの調整量に対応していますか?例えば、ストロークが調整前と比べて約20%増加した場合、ゼロ点も同様に20%上昇するのでしょうか?
Reply #22015-10-28
  機械式のポジショナーの場合、100%繰り返し調整が必要です。   まずはゼロ点やフルスケールに急いで設定しないで、まずはスケールの10%と90%をゼロ点およびフルスケールとして設定しましょう。もしゼロ点やフルスケールが正しい位置にない場合は、調整時に少し過剰に調整します。経験上、過調整の誤差はその1/2程度です(実際の状況に応じて調整してください)。10%と90%の両方が正しいことを確認したら、実際のゼロ点とフルスケールをもう一度チェックします。通常、大きな違いはありません。   スケジュールを確認し、バルブが閉じている側は直接見ないで、3%または97%の位置を確認すればよい。バルブがちょうど開いたところでは線形性が悪くデッドゾーンがあるため、最後に確実に閉じたかどうかだけを確認すればよく、完全に閉じたときの信号値にこだわる必要はない。とにかく3%の信号があれば動作を開始でき、信号が3%未満なら停止すればよい。  
Reply #32015-10-28
ゼロ点を調整しても測定範囲にはあまり影響しないし、測定範囲を調整してもゼロ点にはあまり影響しないが、それでも多少の影響はあるため、2、3回繰り返し調整する必要がある。
Reply #42015-10-29
つまり、測定範囲が20%上がると、ゼロ点も少し上がって、例えば5%上がるということですか?
Reply #52015-10-29
そういう意味です............

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.