球形タンクに消火用水接続口を設置

2015-11-08View Original

Thread Content

この投稿は、2015年11月8日09:47に夢幻100によって最終的に編集されました。タンクの接続部に消火用水用の接続口を設け、それをタンク内部と接続する場合、その具体的な機能や使い方は何でしょうか?ありがとう!
Reply #22015-11-08
タイトルが要件を満たしておらず、問題が記述されていないため、意見交換がしにくい。消防用水がタンク内に入るのを見たことがない。通常は窒素などのガスが使われ、消防用水はタンク内でコイル状に噴霧される
Reply #32015-11-08
たぶん、缶の底の注水ラインでしょう。 多数の事故が示しているように、球形タンクの底部にあるフランジやバルブなどのシール部分が最も漏れやすい。球形タンクに給水ラインを設置することで、底部に漏れが発生した場合、給水ラインを通じてタンク内に水を注入することができる。水の密度は液化石油ガスよりもはるかに高いため、水はタンクの底に沈みます。その結果、漏れ出る物質は液化石油ガスではなく水となり、これによって漏れ箇所の処理が容易かつ安全に行えます。
Reply #42015-11-08
給水ラインは工業用水を使用し、消火用水は別途であり他目的には使用してはならない。おそらく投稿者が間違えている
Reply #52015-11-09
液状炭化水素球形タンクの底部への注水ラインは、消防用水源を使用して注水することができる。2011年に中国石油化学集団が発表した液化炭化水素タンクエリアの注水システム設計規定では、「事故時におけるタンクへの注水源として、定圧高圧消防用水システムを使用できる」と明記されている。安定高圧消火水系統の公式ウェブサイトを設計する際には、球形タンクが漏れた状態での1時間あたり50~100トンの給水需要を考慮する必要がある。
Reply #62015-11-09
3階と5階の解説、ありがとうございます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.