冷却塔はどのように選定するのか?。。。。。。。。。。。。。。。。。
冷却塔の選定方法 冷却塔選定の注意点:1. 使用する冷却塔の具体的なモデル名、または1時間あたりの処理流量を明記してください。 2、冷却塔の入塔温度と出塔水温。 3、どの設備を冷却するのか、現場に循環水槽があるか、現場の設置条件はどうかを説明してください。 4、備品や部品、その他の付属品が必要な場合は、その他のご要望などがあればご記入ください。 5. 特殊な状況での使用の場合は、適切な冷却塔のモデルを選定するために、使用環境と具体的な状況をご説明ください。 6、特別な状況やモデルの発注時は必ず明記してください。双方の契約や技術協定に基づき、専用に設計を行います。 冷却塔の詳細な選定:1、まず冷却塔の入口水温を決定し、それに基づいて標準型冷却塔、中温型冷却塔、または高温型冷却塔のいずれを選ぶかを決めます。 2、使用する機器や現場の騒音要件に応じて、横流式冷却塔または逆流式冷却塔を選択できる。 3、冷水機または冷凍機の冷却水量に基づいて冷却塔の流量を選定し、一般的に冷却塔の流量は冷凍機の冷却水量よりも大きくなければならない。(一般的に1.2~1.25倍)4、複数台を並列で使用する場合は、可能な限り同じ型式の冷却塔を選ぶこと。 次に、冷却塔の選定時には注意すべき点があります。1、冷却塔のタワー本体の構造材は、安定しており、耐久性が高く、耐腐食性に優れ、組み立ての精度も高いものでなければなりません。 2、給水が均一で壁面流れが少なく、スプレー装置の選定が適切なため、詰まりにくい。 3、冷却塔の散水充填材の形式は、水質および水温の要件に適合している。 4、ファンのマッチングにより、長期にわたって正常に動作し、振動や異常な騒音が発生しない。また、ブレードは水による侵食に強く、十分な強度を持っている。 ファン羽根の取り付け角度は調整可能だが、角度を揃える必要があり、またモーターの電流が定格電流を超えないようにしなければならない。 5. 電力消費が少なく、製造コストも低い。中小規模の鋼製骨組み付きガラス製冷却塔には、軽量であることも求められる。 6.冷却塔は、熱源や排ガス・煙の発生場所、化学薬品の保管場所、石炭の山の近くに設置することはできるだけ避けるべきである。 7、冷却塔同士の間、または塔と他の建物との間の距離については、塔の換気要件や塔と建物の相互影響だけでなく、建物の防火・防爆のための安全距離、および冷却塔の施工や点検の要件も考慮する必要がある。 8、冷却塔の給水管の向きは、90°、180°、270°のいずれかに回転できる。
9、冷却塔の材質は-50℃の低温に耐えられるが、最も寒い月の平均気温が-10℃未満の地域では、凍結防止対策を講じるため、注文時にその旨を明記する必要がある。冷却塔のコストは約3%上昇する。 10、循環水の濁度は50mg/lを超えてはならず、短期間では100mg/lを超えてはならない。油分や機械的な不純物を含んではならず、必要に応じて藻類の除去や水質安定化の措置を講じる必要がある。 11. 散水システムは公称水量に基づいて設計されています。実際の水量が公称水量と比べて±15%以上異なる場合は、設計の修正が必要となるため、注文時にその旨を明記してください。 12. 冷却塔の部品を保管・輸送する際には、その上に重い物を置いてはならず、直射日光にさらしてもいけない。また、防火にも注意すること。冷却塔の設置、運搬、保守作業中は、電気溶接やガス溶接などの明火を使用してはならず、近隣で花火や爆竹を打ち上げてはなりません。 13、円形タワーの複数塔設計において、塔と塔との間の隙間は、塔の直径の0.5倍以上を保つべきである。横流タワーと逆流型タワーは並列に配置できる。 14. 使用する水ポンプは冷却塔に適合していなければならず、流量や揚程などの工程要件を満たすこと。 15. 複数の冷却塔を選定する際は、可能な限り同じ型番を選ぶこと。 また、冷却塔の効果を測定する際には、通常3つの指標が用いられます。(1)冷却塔の入口水温t1と出口水温t2の差Δtです。Δtは冷却水の水温差と呼ばれ、一般的に温度差が大きいほど冷却効果は高くなります。生産において、Δtが大きいほど生産設備に必要な冷却水の流量を減らすことができる。しかし、入水温度t1が非常に高い場合、温度差Δtが大きくても、冷却後の水温が要件を満たすまで下がらない可能性があります。したがって、このような指標は必要ではあるものの、説明できる範囲は十分とは言えません。 (2)冷却後の水温t2と空気の湿球温度ξの近似度Δt’。Δt’=t2-ξ(℃) Δt’を冷却幅高と呼ぶ。Δt’の値が小さいほど、冷却効果は良くなる。実際、Δt’がゼロになることはあり得ない。 (3)冷却塔計算における散水密度を考慮する。散水密度とは、1m2の有効面積あたりで1時間に冷却できる水量のことです。記号qで表す。q=Q/Fm3/m2.h(Q-冷却塔の流量、m3/h;F-冷却塔の有効散水面積、m2)。
全自動自己洗浄フィルター 全自動フィルター 自己洗浄フィルター 全自動逆洗フィルター 逆洗フィルター 自動洗浄フィルター 全自動洗浄フィルター 全自動全行程水フィルター 全行程水処理装置 電子水処理装置 電子スケール除去装置 電子スケール除去器