水素と水蒸気の質量比は1:10で、水素と水蒸気が5mの放散管を通って同時に大気中に放出された場合、危険はあるのでしょうか?
Reply #22015-11-09
投稿者、これはどんな作業状況ですか?水素ガスはトーチで排出できないのですか?
Reply #32015-11-09
火源があっても爆発するでしょう。10%という濃度は決して低くないです。もし大気中に放出されたら、雷雨の天候も重なって、かなり危険です
Reply #42015-11-09
たいまつはなく、この工場では分解工程のみで水素が生成される。
Reply #52015-11-09
放空管に消火器を取り付けてもいいですか?
Reply #62015-11-09
非常に危険で、排出圧力や排出速度が大きいと、空気との摩擦で火がついてしまいます
Reply #72015-11-09
雷雨の天気は依然として危険です。当社では排ガスをそのまま放出していますが、水素の爆発限界は体積濃度で4.1%~74.2%です。水蒸気の割合を増やすと危険なので、窒素に置き換えた方が良く、出口には消火器を設置する必要があります。
Reply #82015-11-10
水素の量はどれくらいですか?高い場所で排出しているのか?排出後、濃縮されるのでしょうか?量が少なく、高い場所で排出されるため濃縮されず、さらに蒸気で混ぜ合わせれば、基本的に問題はありません。
Reply #92015-11-10
連続的に排出される場合は問題があり、防火規格にも適合しないが、断続的に排出されるだけで工場全体にトーチがない場合は、このようにすることができる
Reply #102015-11-10
通常は問題ありませんが、雷雨の季節に起こりうる影響を考慮する必要があります。 排出システムでは、水素が燃焼した際の消火対策などを考慮する必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.