Thread Content
CENTUM VPは運転中にイーサネットを介してGPSクロックと同期し、特別な設定は不要で、エンジニアステーションおよび各操作ステーションのシステム時間がそれと同期されます。しかし、点検のために停電し再起動したところ、エンジニアステーションとオペレーションステーションの時計がGPSと同期していないことがわかった。GPS同期ハードウェアメーカーに問い合わせたが、より有益な提案は得られなかった。GPSクロックのハードウェア部分の各ステータス表示に異常はなく、エンジニアステーションで関連するネットワークおよびクロック同期設定を探してみたが、効果はなかった。個人的には、CENTUM VPにはGPSの時計を読み取る機能がないように思えます。 問題1:CENTUM VPエンジニアステーションと各オペレーションステーションには特別なクロックサーバーはありますか?エンジニアステーションでなければならないのか?ネットワークはバス構造で、対等なはずです。 問題2:エンジニアステーションからGPSをPINGするにはどうすればよいですか?GPSのIPがわからず、ネットワークの問題かどうか知りたいです。 問題3:エンジニアステーション自体に問題を設定する場合、どこに設定し、どのように設定すればよいですか?
BUS1に接続している場合は、192.168.ドメイン番号.254になるはずです;BUS2に接続している場合は、192.168.128+ドメイン番号.254になるはずです。 VPソフトウェアのヘルプドキュメントでSNTPを検索すると、より詳細な情報が得られます。
1、GPSこそがあなたのタイムサーバーであるべきだ。
2、前回の返信同様。
3、初期設定が正常なら、設定とは関係ないはずだ。
budaoweng123さんのご指導に感謝します。現場の問題は解決しました。GPS時計サーバーのIPアドレスがCENTUM VPに合わせて設定されていなかったようです。おそらく新規プロジェクトの開始時から設定されず、使用もされていなかったようで、誰も気にかけていなかったようです。GPS時計サーバーのIPアドレスを変更するのに少し時間がかかりましたが、それ以外は順調に進みました。ありがとうございます!:ハンドシェイク
あなたたちのGPSはどのモデルで、どこの製品ですか?ありがとう
こんにちは! このスレッドのオーナー様へのご返信を拝見し、こちらでもタイム同期の設定について質問させていただきたく思います。 私が在籍する会社のシステムも横河Centum VPで、DCSは合計4つのドメインがあり、L3スイッチを介して複数のプロジェクトを接続することができます。現在、タイムサーバーはネットワークケーブルを介してL3スイッチBUS2のインターフェースの1つに接続されており、タイムサーバーのIPアドレスは1#ドメインのアドレスに従って192.168.129.254に設定されています。サブネットマスクは255.255.255.0で、ゲートウェイは設定されていません。各ドメインの制御ステーションおよび操作ステーションは、VPマニュアルの説明に従って、「ドメイン属性」にてBUS2のアドレスを192.168.129.254に設定します。 しかし、これによってタイム同期は実現されず、各ステーションはタイムサーバーの時間を正常に読み取ることができなかった。コントロールステーションの「ステーション状態」–「ネットワーク状態」において、SNTPは依然として「OFF」のまま表示されます。