ポンプの周波数変換信号の種類は?

2015-11-10View Original

Thread Content

DCSのAO出力によるポンプの周波数変換信号は4~20mAですが、これは一般的に本安型なのでしょうか、それとも防爆型なのでしょうか?両方あるの? 一般的に、MCCに関連する4~20mA信号は、DCS側で絶縁ゲートによって絶縁されます。では、もしこの周波数変換信号がパイロットランプ式である場合、セーフティゲートを設置すべきか、それともアイソレーションゲートを設置すべきか?
Reply #22015-11-10
出力される信号の種類は、信号を生成する機器がどのような防爆等級の認証を取得しているかによって決まります。 現在のDCSキャビネットはすべてキャビネットルーム(安全エリア)内に設置されているため、防爆等級の証明書はありません。したがって、その信号は本安とも隔爆とも言えない。 DCSキャビネットは安全エリアにあり、DCSのAO周波数変換信号を受け取るMCC電気キャビネットも安全エリアに位置しています。ですから、この信号の防爆タイプは考慮する必要はありません。 もし本当に絶縁ゲートを使用する場合でも、実際には単なる絶縁装置として使われ、絶縁ゲートの絶縁機能が活用されるだけであり、これはセーフティゲートとして使用しているわけではない。 この信号線路に絶縁器を設置するのは、2つの異なるシステム間の回路信号の影響を防ぐためであり、防爆とは何の関係もありません。 あなたが尋ねているのは、セーフティガードか、それともアイソレーションガードかということですね。この問題自体が間違っており、インターロックゲートはセーフティゲートの一種です。セーフガードは一般的にジーナガードとアイソレーションガードに分けられます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.