DCSに表示される温度と現場で表示される温度の差が、最大でどれくらいまでなら計器に問題はないとみなせますか?

2015-11-12View Original

Thread Content

題名の通り、DCSに表示される温度は常に現場で表示される温度と差が生じますが、その差がどれくらいまでなら許容できるのでしょうか
Reply #22015-11-12
現場計器の最大許容誤差とDCSの最大許容誤差の合計を超えない。
Reply #32015-11-12
その場で表示されるテーブルが標準テーブルですか?計量部に鑑定を依頼し、鑑定報告書を出して、計器に問題があるかどうかを確認しましょう!作業条件が複雑で何が原因かは言い難い。設計上の問題かもしれないし、設置場所に干渉があるのかも!
Reply #42015-11-12
温度計の精度によります
Reply #52015-11-12
現場表の精度に基づいて誤差を計算してみましょう
Reply #62015-11-12
DCSの信号は地表から来ているのですか?これら2つのサンプリングポイントは1つの点ですか?サンプリングポイントが異なれば絶対に同じにはならず、たとえ同じ場所から採取しても同じにはなりません
Reply #72015-11-12
サンプリングポイントは同じで、同じ温度が表示されますが、わずか数十分の1度程度の差があります。また、DCSの方が高ければそのままDCSの値が高く続き、現場計器の方が高ければそのまま現場計器の値の方が高く続きます
Reply #82015-11-12
この問題については、まず温度変換器の設定範囲がDCSのものと一致しているか確認してください
Reply #92015-11-12
この投稿は最後にlotos1987によって2015-11-12 20:43に編集されました。そんな言い方はないはずです。 各計測チャネルの精度は、制御システムの技術仕様書に定められた基準を満たさなければならず、ここでいうのは実際の値と表示値との偏差であり、計器とDCSとの偏差ではありません。
Reply #102015-11-12
ネットワークの遅延で、重複していたので削除しました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.