20151118毎日一題

2015-11-18View Original

Thread Content

20151118の毎日一問の報酬は以下の通りです:参加すると1~3点、正解すると5点、正解してかつ分析を加えると8~10点が与えられます。可燃性ガスのタンクやタンクエリアの消防用電力は、()で供給されるべきでしょうか?A.第一級負荷 B.第二級負荷 C.第三級負荷 D.第一級負荷の中でも特に重要な負荷 正解はBです
Reply #22015-11-18
可燃性ガスの貯蔵タンクや貯蔵エリアの消火用電力は、(C)によって供給されるべきである
Reply #32015-11-18
可燃性ガスのタンクやタンクエリアの消火用電力は、(B二級負荷)によって供給されるべきか?
Reply #42015-11-18
二次負荷、これは以前にやったことがあるような
Reply #52015-11-18
昨日のと間違えてしまい、申し訳ありません。グループオーナーを応援します
Reply #62015-11-18
B. 第二種負荷 室外消火用水量が30L/sを超える工場や倉庫、室外消火用水量が35L/sを超える可燃性物質の保管場所、甲種および乙種の液体を貯蔵するタンクやその保管エリア、可燃性ガスを貯蔵するタンクやその保管エリア、座席数が1500席を超える映画館、3000席を超える体育館、各階の面積が3000m²を超える倉庫や展示施設、そして室外消火用水量が25L/sを超えるその他の公共建築物の消火用電力は、第二種負荷として供給されるべきである
Reply #72015-11-18
可燃性ガスタンクまたはタンクエリアの消火用電力は、(B.第2種負荷)によって供給されるべきである。
Reply #82015-11-18
可燃性ガスのタンクやタンクエリアの消火用電力は、(a)によって供給されるべきか?A.第一級負荷

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.