DN80の塩酸配管を道路上に架ける場合、地中埋設を検討しており、その上を重い車両が通過する。参考にすべき基準は何か?道路を使って行く他の方法はありますか?
Reply #22015-11-18
なぜ道路を使わないの?あるいは、まず道路の下に橋脚を作る
Reply #32015-11-20
将来的な漏れ防止と点検の容易さのため、管カバーは適切なものにすべきです。
Reply #42015-11-20
上から行くのが最も理にかなっています。どうしても地中に埋める場合でも、そのまま埋めてはいけず、溝を作らなければならず、それによって工事量が大幅に増えます。
Reply #52015-11-20
この投稿は最後に、2015年11月21日09:29に「砂漠の中の魚」によって編集されました。これには特別な基準はなく、塩分や酸が材料に与える腐食性を考慮して、1.直接地中に埋めてはいけません。 2、被覆管として金属管またはコンクリート管を使用する。 3、点検や交換を容易に行えるようにする。 おそらく、塩酸を運ぶためのパイプとしてプラスチック管が使われているのでしょう。プラスチック管は塩酸による腐食には強いですが、老化や損傷しやすいため、交換の問題を考慮する必要があります。また、環境保護部門が知ったら、このようなことは許されません。
Reply #62015-11-20
私たちが製造するDN80の塩酸配管には、傾斜を持つマンホール構造が採用されており、漏れ出た液体は配管を通じて安全な場所で処理されます。また、マンホールの蓋は、通行する車両の荷重を考慮して設計されているため、実際のニーズを満たすことができます
Reply #72015-11-23
主に、管架を通して漏れが発生すると道路上の車両や歩行者が危険にさらされることを懸念している。管は耐腐食性に優れ、強度も高い鋼製骨格のポリエチレンプラスチック複合管が使用されている。外側に鋼管のカバーを取り付けて保護する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.