2015-11-19View Original

Thread Content

3線式可燃性ガス警報器をAIカードに接続したところ、常にカードが破損する。配線に間違いはなく、電圧も24Vなのに、どうしても破損する。電源の負極も接地されている
Reply #22015-11-19
信号隔離プロセッサを追加する必要がある。つまり隔離ゲートだ
Reply #32015-11-20
おそらく、あなたのAIカードにはすでに電力が供給されていて、可燃性ガス警報器も外部から電力を供給されている状態だと思います。二つの電源が重なっているため、メーターが焼き切れるか、カードが破損してしまう可能性があります。
Reply #42015-11-20
私の場合、可燃性ガス警報器の電源は計器用電源から供給されており、信号線は隔離ゲートを通ってカードに接続されています。これまで問題なく使用してきました。複数の警報器で同じ電源線を共有することも可能です。
Reply #52015-11-20
可燃性ガス検出変換器を選択し、4-20mAの信号をAIカードに出力する。三線式可燃性ガス検知器は、対応する可燃性ガス警報器に接続され、その後、可燃性ガス警報器がコンピューターに接続される。
Reply #62015-11-20
セーフティゲートを付ける必要がある。過負荷を防ぐ。
Reply #72015-11-20
8階で言ってた可燃性ガスにセーフガードを取るって?現在、一般的な可燃性ガスの大部分は触媒燃焼式であり、本安仕様にはなっておらず、セーフガードを取り付けることもできません! 隔離器を追加するしかない。隔離器と隔離型セーフガード(隔離ゲートとも呼ばれる)は全く別物であり、信号隔離器と隔離型セーフガードもまた同じではない!混同してはならない。 なぜカードが焼けるのかという点については、上層部で挙げられた問題点はほぼ考慮されていますので、一つずつ問題を調べていきましょう。
Reply #82015-11-20
9L正解、安全柵ではなく隔離柵であり、可燃性ガス警報器は基本的に隔爆式だ
Reply #92016-04-12
お尋ねしますが、このアイソレーターの具体的な機能についてご説明いただけますか?一般的に220Vの現場機器は絶縁が必要ですが、24Vのものも絶縁が必要でしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.