化学工場の従業員用宿舎は民間建築にあたるのでしょうか?

2015-11-21View Original

Thread Content

GB50160-2008「石油化学企業の設計における防火規範」で言及されている民間建築について、防火間隔を計算する際、化学工場自体の従業員用宿舎や食堂なども民間建築と見なされるのでしょうか?
Reply #22015-11-21
化学工場の従業員用宿舎は民間建築にあたる
Reply #32015-11-21
従業員用宿舎や食堂は民間建築に属し、防火規定では十分な安全距離を保つことが求められる。。。
Reply #42015-11-21
うちの会社が設計する際に計算してみると;オフィスビルは生産エリアから防火間隔を確保する必要がある
Reply #52015-11-21
生産エリア、生活エリア、オフィスエリアはそれぞれ別々に設計する必要がある
Reply #62015-11-21
化学工場に職員用の宿舎があるなんて、これは3000~3500メートルという避難距離の基準を満たしているのでしょうか?
Reply #72015-11-21
民建に属し、これは用途によって分類される
Reply #82015-11-22
もし石油化学企業であれば、石規2.0.2に基づき、工場敷地内には住居施設を設置することはできない。石規4.1.9によると、従業員用宿舎、食堂、および甲種設備との防火間隔は100m以上が求められる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.