HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

温圧補償とは具体的にどういうことですか?

2015-11-21View Original

Thread Content

1. どの計器は、ガスや蒸気を測定する際に温度・圧力補正を行う必要があるのか? 2. 天然ガスの計量時は、質量流量を知るためなのか、それとも標準状態での体積流量を知るためなのか? 3.タービン前の高圧蒸気に温度・圧力補正を行うのは、質量流量を知るためか、それとも標準状態での体積流量を知るためか? 4. 温圧補償式はどのようにして得られるのか?標準的な公式はあるのですか?やはり、メーカーごとに計器の式が異なるのでしょうか? 5. 温度・圧力補償は、制御システム(DCS)のようなものの中で実現されるのですか?どうやって実現するのか、つまり式を入力するのですか?
Reply #22015-11-21
体積を標準状態の流量または質量流量に換算してガス流量を測定する流量計では、温度や圧力が設計条件から大きく逸脱することがあり、正確な計測が求められる場合には温度・圧力補償が必要となる。
Reply #32015-11-21
1. どの計器は、ガスや蒸気を測定する際に温度・圧力補正を行う必要があるのか?ガス流量を測定する計器には、温度と圧力の補正が必要です。 2. 天然ガスの計量時は、質量流量を知るためなのか、それとも標準状態での体積流量を知るためなのか?標準状態での体積流量 3.タービン前の高圧蒸気に温度・圧力補正を行うのは、質量流量か標準状態での体積流量かを知るためか?蒸気流量の測定は、一般的に質量流量で表されます。 4. 温圧補償式はどのようにして得られるのか?標準的な公式はあるのですか?やはり、メーカーごとに計器の式が異なるのでしょうか?温度圧力補正式は理想気体状態方程式に基づいており、各メーカーの計算式は同じです。 5. 温度・圧力補償は、制御システム(DCS)のようなものの中で実現されるのですか?どうやって実現するのか、つまり式を入力するのですか?流量積算計内で計算され、プログラム化されています。DCSに流量表示ユニットがある場合は、測定パラメータを直接接続し、対応するパラメータ値を設定すればよいです。
Reply #42015-11-21
1. どの計器は、ガスや蒸気を測定する際に温度・圧力補正を行う必要があるのか?計測器自体は、温度・圧力補正が必須かどうかを要求しません。要求されるのは工程などで、要求が低ければ補償は不要です。 2. 天然ガスの計量時は、質量流量を知るためなのか、それとも標準状態での体積流量を知るためなのか?何を知りたいかによりますが、ほとんどの場合は標準状態での体積流量です。3.タービン前の高圧蒸気に温度・圧力補正を行うのは、質量流量を知るためなのか、それとも標準状態での体積流量を知るためなのか?蒸気の流量には、標準状態での体積流量というものがないようだ。 4. 温圧補償式はどのようにして得られるのか?標準的な公式はあるのですか?やはり、メーカーごとに計器の式が異なるのでしょうか?温度・圧力補正式は、使用する媒体やパラメータによって異なり、同じ媒体・同じパラメータであっても式が変わることがあるため、各メーカーの計算式も異なる場合があります。 5. 温度・圧力補償は、制御システム(DCS)のようなものの中で実現されるのですか?どうやって実現するのか、つまり式を入力するのですか?計測器内で実現されているものもあれば、積算計内で実現されているものもあり、さらにはDCSで実現されているものもある。実現方法にはデータを入力するものと、プログラムで式を記述するものがあります。
Reply #52016-06-13
コンピュータの知能化に伴い、より複雑な反復計算を実行できるようになり、温度・圧力補正はもはや測定対象物質の密度補正にのみ用いられるものではなくなった;オンラインでリアルタイムにレイノルズ数や流出係数をポイントごとに修正し、より高精度な補正計算が可能です!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.