甲類作業場の配電

2015-11-21View Original

Thread Content

甲種作業場の動力配線には鋼管を使うかケーブルトレイを使うか、以前は鋼管で配線していたが、現在はケーブルトレイを使用したい。甲種作業場の要件を満たすのはどのタイプのケーブルトレイか
Reply #22015-11-24
熱浸亜鉛橋架を亜鉛メッキ鋼管の配線と組み合わせ、橋架は大型機器(自動配電盤付き)なら問題ないが、小型機器には必ず鋼管を使用しなければならない。
Reply #32015-12-18
甲種作業場では、供給の信頼性を最優先に考慮し、使用するケーブルトレイは安全性と信頼性があればよく、環境や工程上の要件を満たしていれば具体的な形態は特に要求されない。
Reply #42016-03-02
甲種工場のBV、BVR線(照明灯)は鋼管配線を行い、かつ防爆継手を使用しなければならない;ケーブル類は直接ブリッジケージに敷設できますが、防爆機器の出入りには必ず防爆グランドヘッド(クランプヘッド)を使用しなければなりません;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.