接地がわからない?

2015-11-24View Original

Thread Content

達人にお伺いします。1、アース装置と静電気放散装置の違いがよくわかりません。例えば、可燃性ガス管の接続フランジにある銅線は静電気放散装置と考えられますが、この線をさらに地面に接続すれば、それは静電気放散用のアース装置になるのでしょうか?2、水素タンクとアンモニアタンクはどちらも扁平鋼が支持部に接続されており、これを静電気導出用の接地装置と解釈できるか。一方、空気タンクには支持部に接続される扁平鋼がなく、その支持部も接地装置と見なすことはできるのか。ありがとう。
Reply #22015-12-02
質問2に答えますが、支持部は含まれません。なぜなら、接地は地面の下一定の深さまで埋める必要があるからです
Reply #32015-12-03
支持部を考慮するなら、油タンクはもうアースを取る必要がない。今、アースを修正しているところだが、面倒だ
Reply #42015-12-05
1。接地は静電気を導く役割を果たすだけでなく、落雷を導く役割も果たします。 2。あなたが言う扁平鋼は接地板のことでしょう。その役割は1で述べたものと同じです。接地板がなければ、支持部は抵抗が大きすぎるため接地装置として機能しません。つまり、配管フランジと同じ状態になります。静電気を逃がす必要がある場合は、やはり静電気を逃がすためのものが必要であり、抵抗にも要件があります。
Reply #52015-12-07
静電気のバイパスは静電気を導くものです。一般的な工場の入口には静電気検知器が設置されていることが多く、アースは静電気の導出だけでなく、機器が静電気で人体に害を及ぼすのを防ぐ保護機能も持っています。また、雷から守る機能もあるものもあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.