私が勤めている工場では、環境保護や安全など、さまざまな面での検査のプレッシャーがあり、現在、一式のガス検知器の設置が求められています。以前はこの分野についてあまり知識がありませんでした。ですので、ここで先輩方にお聞きしたいのですが、1.国内で品質が良いメーカーはどこですか?深センのテアンはどうですか?2.ガス検知器の設置場所にはどのような要件がありますか?前回のテストでは、解放地点から1メートル以内に設置するよう求められていましたか?この点に関する明文化された規定はありますか? 3.ガス検知器の設置にあたり、制御警報ホストに接続するか、中央制御室に導くかということですが、4~20mAに対応しHARTプロトコルもサポートしているものや、付属の制御警報器とのみ使用できるものがあります。皆さんは一般的にどちらの方法を使っていますか? 4.ガス検知器は強制検定の対象になりますか?法定機関による定期的な検証と検証証明書の発行が必要でしょうか? 5.COは可燃性ガスに分類されるのか、それとも有毒有害物質に分類されるのか?可燃性ガス検知器を使用するのは適切か?また、タール灌漑地域内のベンゼン類は、有毒有害なのか、それとも可燃性・爆発性なのか? 6.プローブのタイプについて、一般的にどのタイプが使われていますか?電気化学式、触媒燃焼式、それとも半導体式ですか?それぞれにどのような長所と短所がありますか? 7. 当社の工場内の状況についてですが、一般的に排気ガスを測定する際、その中にはCOや水素、硫化水素、二酸化硫黄などが含まれています。このような場合、多機能型の検知器を使用してもよいでしょうか?また、タール灌漑区では一般的にどのような検出器が設置されますか?可燃性ガスを購入した場合、ベンゼン類の検査も必要でしょうか? 問題がたくさんあって、皆さんにアドバイスをいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いします!!!!!
偶然だと思わない?私は製造元なんだ。プライベートで送るよ:lol
2、具体的な要件がある場合は規格を確認してください。有毒有害ガスは放出源から1.5メートル以内となっていますが、正確な数値はよく覚えていません。3、中央制御室を直接導入することで、二次計器に接続したり、DCSに直接接続したりできる。4は強制検定の対象で、高リスク業界では一般的に3ヶ月から半年かかる。5、coはcoです。可燃ガスではCOの含有量を検出できません。6 電気化学プローブは一般的に1年半から2年で交換が必要です。7 現場での測定が必要なのか、それとも携帯用が必要なのか?現場で固定して測定する場合は、多機能タイプはお勧めしません。
1. 国内で品質が良いメーカーはどこですか?深センのテアンはどうですか? 答え:杭州のジューグアン、深センのテアンなどはどれも悪くありません。 2.ガス検知器の設置場所にはどのような要件がありますか?前回のテストでは、解放地点から1メートル以内に設置するよう求められていましたか?この点に関する明文化された規定はありますか? 答:専用の計器規格がありますので、投稿者はそれを確認する必要があります。 3.ガス検知器の設置にあたり、制御警報ホストに接続するか、中央制御室に導くかということですが、4~20mAに対応しHARTプロトコルもサポートしているものや、付属の制御警報器とのみ使用できるものがあります。皆さんは一般的にどちらの方法を使っていますか? 答:点数が少ない場合は専用のアラームを導入することをお勧めします。数十個以上の場合は、FGSの検討も必要です。できるだけDCSには入らないでください。安全基準を満たしていません。 4.ガス検知器は強制検定の対象になりますか?法定機関による定期的な検証と検証証明書の発行が必要でしょうか? 答:強制検査に該当し、証明書の発行が必要です。私のところでは、ほぼ毎回の安全点検でこの証明書を確認します。これは一般的に年に1回検査され、普段は自分でガスボンベを持って性能を試すことができます。 5.COは可燃性ガスに分類されるのか、それとも有毒有害物質に分類されるのか?可燃性ガス検知器を使用するのは適切か?また、タール灌漑地域内のベンゼン類は、有毒有害なのか、それとも可燃性・爆発性なのか? 答:COは有毒物に分類され、ベンゼンも有毒物ですが、トルエンのような他のベンゼン誘導体は可燃物です。 6.プローブのタイプについて、一般的にどのタイプが使われていますか?電気化学式、触媒燃焼式、それとも半導体式ですか?それぞれにどのような長所と短所がありますか? 答:一般的な可燃性物質は触媒燃焼で、有毒なものは電気化学式で、半導体については扱ったことがありません。 7. 当社の工場内の状況についてですが、一般的に排気ガスを測定する際、その中にはCOや水素、硫化水素、二酸化硫黄などが含まれています。このような場合、多機能型の検知器を使用してもよいでしょうか?また、タール灌漑区では一般的にどのような検出器が設置されますか?可燃性ガスを購入した場合、ベンゼン類の検査も必要でしょうか? 答:別々に測った方が良く、安全型の方が高いです。タールは一般的に可燃性物質ですね。ベンゼン系の場合はどの種類かによりますが、はっきりわからず、資料も見つかりませんでした。地元の計量検定研究所に問い合わせれば資料が手に入るでしょう。
分析がとても徹底的で、このような製品のほぼすべての問題がこの投稿だけで解決されています。ブランドはたくさんあるので、自分で確認してみてください。設置場所の高さにも条件があるので、必ずしっかり決めておかないと、やり直すのが面倒になります。
本当にありがとうございます!!この分野の知識は確かに不足しており、以前は全く重視していませんでした
触媒燃焼式は相対的に半導体式より安価で、プローブは一般的に3年ごとに交換が必要です。COや水素を測定する場合は排出源の上方に設置し、二酸化硫黄を測定する場合は警報器を地面から50CMの高さに置きます
3.ガス検知器の設置にあたり、制御警報ホストに接続するか、中央制御室に導くかということですが、4~20mAに対応しHARTプロトコルもサポートしているものや、付属の制御警報器とのみ使用できるものがあります。皆さんは一般的にどちらの方法を使っていますか?新たに装置を導入する場合は、DCSと混在させずに別途PLCを使用することを推奨します。安全監視第116号文書(2014年)を参照してください。 7. 当社の工場内の状況についてですが、一般的に排気ガスを測定する際、その中にはCOや水素、硫化水素、二酸化硫黄などが含まれています。このような場合、多機能型の検知器を使用してもよいでしょうか? 固定式プローブは単点を使用する。ガスプローブはガス漏れを検出するもので、混合ガスの場合、成分の一つが基準値を超えると、その混合ガスに漏れがあることを意味します。 H2Sは有毒ガスで、PPMレベルで測定することを推奨します。 @ジアグオユン
1. 国内で品質が良いメーカーはどこですか?深センのテアンはどうですか?深セン・ナンヨウ・ノアン、北京・燕山。2.ガス検知器の設置場所にはどのような要件がありますか?前回のテストでは、解放地点から1メートル以内に設置するよう求められていましたか?この点に関する明文化された規定はありますか? 1メートル以内という要件はなく、どうせ私たちの現場では1メートル以内にはいません。規定されているのは高さが300~500mmの間で、低すぎると水が入ってしまうのを防げず、高すぎると効果が悪くなります。3.ガス検知器の設置にあたり、制御警報ホストに接続するか、中央制御室に導くかですが、4~20mAに対応しHARTプロトコルもサポートしているものや、専用の制御警報器とのみ使用できるものがあります。皆さんは一般的にどちらの方法を使っていますか? 消防上の要件としては、各計器に現地警報装置を取り付け、さらに各エリアにエリア警報装置を設置する必要があります。この信号はDCSに入力され、そこから連動して警報が発せられます。DCSの機能だけで十分なので、別途火災検知システムは不要だと個人的には思います。 4.ガス検知器は強制検定の対象になりますか?法定機関による定期的な検証と検証証明書の発行が必要でしょうか? 強制検査の対象で、年に1回検査が必要です。検査資格を持つ地元の省レベルの計量検査所を探してください。5. COは可燃性ガスに分類されるのか、それとも有毒有害物質に分類されるのか?可燃性ガス検知器を使用するのは適切か?また、タール灌漑地域内のベンゼン類は、有毒有害なのか、それとも可燃性・爆発性なのか? ベンゼンには専用のベンゼン分析計があり、COは可燃性で、一般的に言う有毒物質とは硫化水素のことです。6.センサーのタイプについてですが、一般的にはどのタイプが使われていますか?電気化学式か、触媒燃焼式か、それとも半導体式ですか?それぞれにどのような長所と短所がありますか? 電気化学と触媒燃焼 7.うちの工場の状況ですが、一般的には排ガスを測定し、その中にはCOや水素、硫化水素、二酸化硫黄などが含まれています。オールインワン型の検知器を使っても大丈夫でしょうか?また、タール灌漑区では一般的にどのような検出器が設置されますか?可燃性ガスを購入した場合、ベンゼン類の検査も必要でしょうか? マルチ機能タイプでも合格品であればもちろん問題ありません。ベンゼンの場合は別途ベンゼン用の計測器が必要で、その計測器はかなり高価です