ロックタンクの入口弁と出口弁の間のエアラインのハードリンクは必要か?

2015-11-29View Original

Thread Content

ロックタンクの入口弁と出口弁の間のエアラインのハードリンクは必要か?
Reply #22015-11-29
気路ハードリンケージとは何ですか?
Reply #32015-11-29
配管の上にスイッチがあり、これも2つのバルブを同時に開けることができないようになっている
Reply #42015-11-30
うん、わかった。これにはどんな意味があるの?DCSに組み込めばいいじゃないか、この機能はDCSでは簡単に実現できる。
Reply #52015-12-06
必要ない。DCSに連動していて、圧力が十分に抜けず、上部バルブも下部バルブも全く開かない。
Reply #62015-12-06
これは二重の保険に相当し、そうでなければ連動装置に故障が発生した場合、その結果は深刻です
Reply #72016-03-05
ハードロックとは何ですか?出入りバルブにはすべてバルブ位置のオンオフ連動ロックがあるのではないですか?結果はどれほど深刻なのか?例を挙げて説明しましょう。
Reply #82016-03-06
通常はシステム内で連動させればいいのです!
Reply #92016-03-07
あなたが言っているのはガス路の設計のことで、入口弁と出口弁を同時に開けることはできず、同時に閉じるか、一方だけを開けるしかない、というものですね。現在ではこのような設計はあまり使われていません。私たちも元々はこの考え方を持っていましたが、このような連動機構のために、気化炉内に圧力がない状態では入口弁と出口弁を同時に開けることができなくなってしまいます。実はDCSにはバルブのインターロック機能があり、ガス路で行う必要はありません
Reply #102016-03-07
理論的には、ガス路のハードロックアウトの方が安全だ。。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.