消防配管の圧力と安定化ポンプの関係

2015-12-04View Original

Thread Content

消防用水源は主に海水に依存している。設計で採用された消防用水供給方案は定圧高圧消防システムであり、システムの作業圧力は埠頭の設計要求に基づき1.4 Mpaと設定されている。海水を用いた消火、淡水による圧力保持、淡水による試験圧入の運用方法を採用する。この方案の利点は、給水が安全かつ確実であり、水源が豊富で水圧も保証されていること、火災に迅速に対応して火災による被害を軽減できること、さらには消火配管の腐食を抑えてシステムの使用寿命を延ばせることです。消防システムの機器には、ディーゼルエンジン駆動のものと電動モーター駆動のものが1台ずつあり、計2台の立型海水消防ポンプが含まれる;電動消防試験ポンプ1台;電動消防安定圧ポンプ2台。機器の仕様は添付の機器一覧表をご覧ください。通常、消防配管の圧力は安定化ポンプによって維持され、安定化ポンプの出口圧力は0.85Mpaである;火災が発生した際には消火ポンプが起動し、その出口圧力は1.4 Mpaです。消防試験ポンプは、システムの試運転および消火後の洗浄にのみ使用されます。 以上が当工場の施設工程設計説明書の原文です。なぜ安定化ポンプの圧力が消火配管網の動作圧力よりもはるかに低いのか、なぜ1.4Mpaに設計しなかったのか分かりません?
Reply #22015-12-04
定圧高圧システムの圧力は、一般的に0.7~1.2MPaです。定常高圧を採用することで、一時的な高圧システムよりも給水速度が速く、火災現場に迅速に水を供給し、初期段階で火災を消し止めたり効果的に制御したりすることができる。安定高圧を1.4MPaに設定する必要はありません。
Reply #32015-12-06
安定圧ポンプは配管の漏れに備えて設置されるもので、少し補充すれば十分で、そこまで高い圧力をかける必要はありません。1.4は火災時の流量のために設定されています。 @ジアグオユン
Reply #42015-12-07
本当に工場ごとに違って、それぞれに設計理念があるんだね。とにかく規格を満たしていれば問題ないよ:lol:lol:lol:lol:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.