当社には、混合ガスを測定し、温度が180度台の孔板流量計があり、最初は表示値が常に低かったです。この流量計は以前、雨の日になると値が低くなりがちで、以前はバルブを開けて排出すれば解決していました。温度が低いため流量計に液が溜まり、数値が低くなっていると判断される。しかし最近、再び数値が低くなっており、雨も降っていません。私たちも以前に排気を行いましたが、それでも同様に数値が低いままで、何が原因なのかわかりません。問題は5つあると判断しました。(1)流量計に液体が溜まっている、(2)トランスミッターが壊れている、(3)圧力導管が詰まっている、(4)エアガイドプレートに問題がある、(5)断熱に問題がある。三弁式バルブアセンブリの排気時、排気孔から一瞬液体が出ますが、量は多くありません。また、プレイ後に運用を開始すると、流量計は徐々に上昇して大きくなります。しかし、しばらくすると再び下がっていった。測定された圧力差は安定した後、常に15KPAであったが、もう一方の流量計で測定された圧力差は20KPAだった(この測定配管には2つの孔板流量計があり、20KPAの圧力差が出るのは正常である)。 どこに問題があるか判断できる達人はいませんか?
Reply #22015-12-07
この場合、トランスミッターは孔板の上方に設置することをお勧めします。
Reply #32015-12-08
混合ガス、トランスミッターの一般的な取り付け方法は、液体を孔板の下側に、ガスを孔板の上側に置き、トランスミッターを上側に設置してみてください。もし孔板が詰まっている場合、3バルブユニットによる排液はスムーズには行えません! トランスミッター自体に問題がある場合は、新しいトランスミッターに交換してください!
Reply #42015-12-08
まずトランスミッターを校正し、それでも低い値の場合は、配管内に液体が溜まっているか漏れがある可能性や、断熱材の問題も考えられるので、一つずつチェックして原因を排除します。孔板に問題が発生する確率は非常に低い...
Reply #52015-12-08
トランスミッターは孔板の上方に設置されています
Reply #62015-12-08
おそらく設置上の問題が原因で、向きなどです
Reply #72015-12-08
たぶん大丈夫だよ、もう長い間動いているから。最近になって出現した問題
Reply #82015-12-08
この投稿は最終的にHEJIYUERによって2015年12月8日23時18分に編集されました。投稿者の説明によると、この材料は周囲の温度が高いと凝縮します。圧力差の周期的な変動は、おそらく+/-の圧力導管の凝縮速度の不均一さが原因である。保温材を付けてみるといいでしょう。排気後、2つの送信器の圧力差は一致していますか? 2つのトランスミッターで、エルボ板の圧力取り出し口は別々ですよね? @ジアグオユン

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.