一次ドア+二次ドア

2015-12-10View Original

Thread Content

圧力計+一次弁+二次弁 そのうち、一次弁と二次弁のそれぞれの役割と取り付け順序は?
Reply #22015-12-10
一次弁、二次弁でしょう。扉、わからないな
Reply #32015-12-10
おそらくバルブではなくゲートバルブでしょう。取り付け順序は、まず一次バルブがあり、これが媒体の遮断・通過を制御します。次に導圧管があり、その最下点から排液管および排液バルブ(これが二次バルブと言えるでしょう)へと繋がります。そして導圧管の末端には圧力計が設置されています。
Reply #42015-12-10
計装用の弁は一次弁、二次弁と呼ばれます。一次バルブは圧力取り出し点の近くに設置され、プロセス媒体を遮断する役割を果たします。通常は頻繁に操作されることはなく、計器の保守点検時には閉じる必要があります。二次バルブは計器の近くに設置され、通常は計器の点検時に閉じる必要がある。
Reply #52015-12-10
一次門はプロセス配管と計装制御配管の境界線であり、プロセス配管と同時に建設が完了する;二次配管とは、計装配管と計装本体(または計装枠内で計装機器と一緒に供給される配管)との間の境界線であり、計装配管の施工時に設置され、施工順序上はプロセス配管の後に配置されます。
Reply #62015-12-11
上の階が正解ですか?*一度目のバルブ、二度目のバルブに慣れた
Reply #72015-12-11
一次バルブは導圧管の根元バルブで、二次バルブは圧力計の根元バルブです。圧力計を交換し、一次弁を遮断する。配管に故障がある場合は、二次弁を遮断する。
Reply #82017-06-17
上の階の後半は逆に言っているようだ
Reply #92017-06-19
この「一次ドア・二次ドア」という言い方は初めて聞いたんですが、どこから来たんですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.