体積流量と質量流量の計算

2015-12-10View Original

Thread Content

同じ問題で、どちらも差圧式の流量計ですが、それぞれの質量流量と体積流量を計算してください。第二の問題は、現場の流量計が孔板差圧式流量計であり、DCSの画面上でそのチャネルの測定範囲が0~12立方メートル/時である場合、差圧変換器の指示値が50%のときの流量はいくつ立方メートル/時かというものです 二つ目の質問ですが、現場の流量計は孔板差圧式流量計で、DCSの画面におけるこのチャネルの測定範囲は0~12キログラム/時です。差圧変換器のインジケーターが50%を示したとき、このときの流量はいくキログラム/時でしょうか? 皆さん、これら2つの問題は基本的に同じですが、1つは体積流量の単位で、もう1つは質量流量の単位です。どのように計算すればよいでしょうか?最後に、それぞれの得点はいくつでしたか?(差圧変送器の差圧範囲は0~5KPa)
Reply #22015-12-10
申し訳ありません、圧力差変換器の測定範囲は0~15KPaです
Reply #32015-12-10
この投稿は最後にxxkhcによって2015-12-10 23:01に編集され、8.4852/h立方および8.4852/hキログラムとなります。 (差圧変送器の測定範囲は0~15KPaで、流量の測定範囲はそれぞれ0~12立方です);0~12キログラム、圧力差が50%の場合)
Reply #42015-12-11
圧力差の値に平方根を取ると、求められるのは質量流量で、圧力差の値に平方根を取らない場合は体積流量が求められますよね?
Reply #52015-12-11
あなたの理解は間違っています。お尋ねのは差圧式流量計についてですが、差圧式流量計とは本質的に体積流量を測定する計器であり、流体の密度を考慮すれば重量流量(現在では質量流量と呼ばれます)として目盛り付けることができます。これは、測定原理から見て真の質量流量計とは異なります。 差圧式流量計においては、流量の二乗は差圧と正比例する。すなわち、Q²=△Pであり、体積流量でも質量流量でも同様で、その関係は線形にはなり得ない。
Reply #62015-12-11
差圧変換器のパーセンテージを平方根してから流量の最大値に乗じると、それが質量流量になります。変換器のパーセンテージをそのまま流量の最大値に乗じると、それが体積流量になります。この理解で合っていますか?
Reply #72015-12-13
50%を表示した場合、トランスミッタ内部で二乗根を取るとそれぞれ毎時6立方メートルと毎時6キログラムとなり、システム内部で二乗根を取るとそれぞれ毎時8.4852立方メートルと毎時8.4852キログラムとなります
Reply #82015-12-21
生産計を設置すれば、この問題は簡単になります
Reply #92015-12-21
8階のアルゴリズムには基本的に賛成です。P値は50%を示し、トランスミッター内で平方根演算を行う際、現在ではほとんどがスマートトランスミッターが使用されています。これらの多くは、トランスミッター出力と計器表示モードを個別に設定できます。1.トランスミッター出力と計器表示モードが一致している場合、つまりどちらも平方根モードの場合、それぞれ毎時6立方メートルおよび毎時6キログラムとなります; 2. トランスミッターの出力が計器表示モードと一致しない場合、つまりトランスミッターの出力が平方根モードであるのに、計器が平方根を取らない数値表示モードの場合、それはDCSシステム内で平方根を取る処理と一致し、すなわちそれぞれ毎時8.4852立方メートルおよび毎時8.4852キログラムとなる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.