Thread Content
差圧式流量計では、流量は差圧の平方根に比例するため、測定された差圧を平方根計算して初めて流量に対応させることができる。したがって必ず平方根計算を行い、最終的に得られる値がその質量流量となる。処方しなければ、計算された数値には何の意味があるのでしょうか?それはその体積流量の数値ですか?
流量変送器の出力は入力圧力差の平方根に比例し、二次計器が流量に対して線形である場合は、変送器の出力に平方根を取る必要がある。方法は、まず圧力差をパーセンテージに変換し、その平方根を取って流量のパーセンテージを求め、さらにそれを出力電流に変換することです。流量変送器の差圧範囲が0~10KPaで、対応する流量が0~50t/hの場合。圧力差が5KPaの場合、出力電流は次の通りとなる:
1. 5KPaをパーセンテージに変換する:5/10×100%=50%
2. 圧力差のパーセンテージを流量のパーセンテージに変換する(50%の平方根を取る):√50%=70.71%
3. 流量のパーセンテージを出力電流に変換する:(20-4)×70.71%+4=15.31mA
4. これに対応する流量は70.71%×50=35.355t/hとなる。
25t/hの流量に対応する圧力差は:50%の二乗=25%、25%×10=2.5KPaとなり、その他の点も同様の方法で求められる。 25%の平方根=50%、50%の平方根=70%、70%の二乗=50%。平方根を取らなければ、得られた数値は体積流量でしょうか?
体積流量と質量流量の間は、媒体の密度に基づいて変換されるもので、平方根を取るかどうかとは関係ありません。
投稿者は次のように述べています。「したがって、それに平方根を取る必要があり、最終的に得られる値がその質量流量です。」処方しなければ、計算された数値には何の意味があるのでしょうか?それはその体積流量の数値ですか?” 二乗根を取ることで得られるのは流量値ですが、その値が体積流量か質量流量かは、絞り装置の設計時の選択によって決まります。計算しなければ差圧値が表示され、線形計算を行うとこの数値には何の意味もありません。体積の数値ではあり得ない。 差圧式流量計で質量流量を測定するには、差圧を測定して体積流量を得るだけでなく、温度や圧力の補正計算を行って流体の密度を求め、それを体積流量と掛け合わせることで質量流量を得る必要があります。
質量流量と体積流量の間は、媒体の密度によって決まる。他のものとは関係ない
差圧変送器のパーセンテージを平方根してから流量の最大値に乗じると、それが質量流量になります。変送器のパーセンテージをそのまま流量の最大値に乗じると、それが体積流量になります。この理解で合っていますか?