閉式冷却循環システム

2015-12-20View Original

Thread Content

私は閉ループ式の冷却循環システムを設計しました。ポンプは5台を並列に接続し、各支路の流量は65、65、65、65、45L/minとなるようにしています。支路の管径はDN25、主管の管径はDN50で、設計上の循環水圧は0.3Mpaです。しかし実際の運転時には、ポンプの流量は設計値よりも明らかに低く、それぞれ35/25/50/29L/minでした。もう一つの支路はまだ使用していません。システムの運転圧力は0.55Mpaでした。この設計の問題点が何か、なぜ流量が上がらないのか、ご存知の方はいらっしゃいますか?
Reply #22015-12-20
主管の管径が小さすぎて、適合しません。ポンプの並列流量は1+1=2ではありません
Reply #32015-12-21
ポンプを並列にして流量を増やすのは明らかで、安全上の問題も生じる可能性がある
Reply #42015-12-21
安全性の面でどのような問題が起こり得るのか、説明していただけますか? 機器は壊れましたか?
Reply #52015-12-21
すべての管径が小さく、抵抗が過大で、ポンプは最適な動作点に達せず、流量が上がらない
Reply #62015-12-23
私の計算によれば、確かにこの問題が存在する。それでますます自信が持てたので、管径を太くすることに決めました!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.