位相電圧計を用いて低圧配電盤の故障を検出する
Thread Content
征能ES2010二つのクランプ式位相電圧電流計は、交流電圧、電流、位相、周波数を測定できます。クランプのサイズはφ7.5mmで、位相の測定範囲は0.0~360°、電流の測定範囲は0.0mA~20.0A、電圧の測定範囲は0.00V~600Vです。最大の特徴は、周波数も測定できる点です。以下では、ES2010を使って低圧配電盤の電圧、電流、位相角、および周波数を測定する方法について説明します。 測定用の低圧配電盤の現場図http://m.znele.com/uploads/allimg/151214/1-151214161G2494.jpg
http://m.znele.com/uploads/allimg/151214/1-151214161H9139.jpg
ES2010二重クランプ式位相電圧計の標準付属品は、本体1台、計測用ケース1個、電流クランプ2個、テストケーブル4本(赤と黒がそれぞれ2本)、9Vアルカリ電池1本、取扱説明書および検査証明書1セットです。
http://m.znele.com/uploads/allimg/151214/1-151214161J3934.jpg
ES2010二重クランプ式位相電圧計を取り出し、電圧を測定する際は下図のように接続します。その他の接続図については取扱説明書を参照してください。
http://m.znele.com/uploads/allimg/151214/1-151214162GU07.jpg
電圧を測定する際は、まず大まかな値を見積もった上で、適切な目盛りに設定します。この電圧は400V強程度のはずなので、600Vの設定に切り替えます。200V~600Vの間はこの設定で測定します。http://m.znele.com/uploads/allimg/151214/1-151214161941133.jpg POWERキーを押して電源を入れると、この時の電圧は402Vです。http://m.znele.com/uploads/allimg/151214/1-151214161955603.jpg この時にIbとUabの位相を測定し、I1U2の位相設定に切り替えると、位相は179.1度です。http://m.znele.com/uploads/allimg/151214/1-151214162010430.jpg ES2010計は周波数も測定でき、HZキーを押すことで周波数がわかります。回転スイッチをU1またはU2の電流または電圧モードに切り替えると、Hzを押して現在の周波数を測定できます。この時の周波数は50Hzです。http://m.znele.com/uploads/allimg/151214/1-15121416202G55.jpg CT1電流クランプをI1ポートに挿入すると、電流の値を測定できます。http://m.znele.com/uploads/allimg/151214/1-151214162041127.jpg 電流測定モードに切り替えて、電流の値を推定します。この時の電流値は1.26Aです。http://m.znele.com/uploads/allimg/151214/1-151214162054322.jpg 測定が終了したら、POWERボタンを押して電源を切れば作業は完了です。http://m.znele.com/uploads/allimg/151214/1-15121416210I36.jpg 以上が、征能ES2010デュアルクランプ式相電圧電流計を使って低圧配電盤の電圧、電流、位相角、周波数などのパラメータを測定する例です