AST圧力センサーの使用時によく見られる故障解析

2015-12-22View Original

Thread Content

AST圧力センサーの使用時によく見られる故障の分析
AST圧力センサーは現在、クローズドループシステムにおける重要な部品であり、さまざまな工業製品に安全性や制御機能、アラーム機能を提供しています。今日は、AST圧力センサーでよく発生する故障について見ていきましょう。

1. 圧力が上昇しても、トランスミッターの出力が上がらない場合:この場合、まず圧力接続部に漏れがないか、または詰まっていないかを確認します。それでも問題がない場合は、配線方法をチェックします。配線に誤りがなければ電源を確認し、電源に問題がなければセンサーのゼロ点で出力があるかを確認します。または、簡単に圧力をかけて出力に変化があるかを確認します。変化があればセンサーは損傷していないことになります。変化がなければ、センサーはすでに損傷しているということです。このような状況が発生する他の原因としては、計器の故障や、システム全体の他の部分に問題があることも考えられます。 2、加圧トランスミッタの出力は変わらず、さらに加圧するとトランスミッタの出力が急変し、減圧トランスミッタのゼロ点が戻らない。この現象が発生する原因は、おそらく圧力センサーのシールリングによるもので、当社の顧客でも数回見られました。一般的には、シールリングの規格上の問題(柔らかすぎるか厚すぎる)が原因で、センサーを締め付けるとシールリングがセンサーの圧力導入口内に押し込まれて塞がり、圧力をかけても圧力媒体が入ってこない。しかし、圧力が非常に高くなると突如としてシールリングが破れ、圧力センサーが圧力の影響を受けて変化する。そして圧力が再び低下すると、シールリングが元の位置に戻って圧力導入口を塞ぎ、残った圧力が解放されないため、センサーのゼロ点が下がらないのである。この原因を排除する最善の方法は、センサーを取り外してゼロ点が正常か直接確認し、正常であればシールリングを交換して再度試すことです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.