AST圧力センサーの使用時によく見られる故障解析
Thread Content
AST圧力センサーの使用時によく見られる故障の分析AST圧力センサーは現在、クローズドループシステムにおける重要な部品であり、さまざまな工業製品に安全性や制御機能、アラーム機能を提供しています。今日は、AST圧力センサーでよく発生する故障について見ていきましょう。
1. 圧力が上昇しても、トランスミッターの出力が上がらない場合:この場合、まず圧力接続部に漏れがないか、または詰まっていないかを確認します。それでも問題がない場合は、配線方法をチェックします。配線に誤りがなければ電源を確認し、電源に問題がなければセンサーのゼロ点で出力があるかを確認します。または、簡単に圧力をかけて出力に変化があるかを確認します。変化があればセンサーは損傷していないことになります。変化がなければ、センサーはすでに損傷しているということです。このような状況が発生する他の原因としては、計器の故障や、システム全体の他の部分に問題があることも考えられます。 2、加圧トランスミッタの出力は変わらず、さらに加圧するとトランスミッタの出力が急変し、減圧トランスミッタのゼロ点が戻らない。この現象が発生する原因は、おそらく圧力センサーのシールリングによるもので、当社の顧客でも数回見られました。一般的には、シールリングの規格上の問題(柔らかすぎるか厚すぎる)が原因で、センサーを締め付けるとシールリングがセンサーの圧力導入口内に押し込まれて塞がり、圧力をかけても圧力媒体が入ってこない。しかし、圧力が非常に高くなると突如としてシールリングが破れ、圧力センサーが圧力の影響を受けて変化する。そして圧力が再び低下すると、シールリングが元の位置に戻って圧力導入口を塞ぎ、残った圧力が解放されないため、センサーのゼロ点が下がらないのである。この原因を排除する最善の方法は、センサーを取り外してゼロ点が正常か直接確認し、正常であればシールリングを交換して再度試すことです。